如图:T1,T2分别从两侧供电假设T1断电了,应急供电供电:f-c-b-a其实只要供b-c间的重要负荷就好啦,为什么还要供到a那边的普通负荷?这样子的话,应急负荷的容量不就要设计的很大了吗?是我理解错了吗?求大神透彻分析!!!感激不尽~~!!!!!
如图:T1,T2分别从两侧供电
假设T1断电了,应急供电供电:f-c-b-a
其实只要供b-c间的重要负荷就好啦,为什么还要供到a那边的普通负荷?
这样子的话,应急负荷的容量不就要设计的很大了吗?
是我理解错了吗?
求大神透彻分析!!!感激不尽~~!!!!!

2楼
因为一段上的负荷有一些需要应急供电啊!
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-7 14:11 编辑
偶看了这个系统图,谈点自己的理解:
楼主标的T2、T1是二个低压母线(可能来自二台变压器),T2段是主供电源,T1段是备用电源,楼主说的T1停电,从T2经母联到T1段是正常的供电方式。
最重要的负荷在F柜(应急电源切换柜)的右边(图中只看到二个回路),供电方式:
1、正常方式:T2运行,T1由T2带,T1段变压器备用,F右边与T1联着(重要负荷有电);
2、备用方式:T1运行,T2由T1带,T2段变压器或线路在检修,F右边与T1联着(重要负荷有电);
3、应急方式:T1、T2全停电 ,F柜切换到应急电源(发电机发电),F柜只给重要负荷供电!
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-7 11:21 偶看了这个系统图,谈点自己的理解:楼主标的T2、T1是二个低压母线(可能来自二台变压器),T2段是主供 …这答复完美,赞!不过T1T2互为备用,而且看图好像宿舍用电,一般都不需要应急电源
回复
5楼
{:2_78:}板凳分析的好,呵呵,赞!
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-7 11:21 偶看了这个系统图,谈点自己的理解:楼主标的T2、T1是二个低压母线(可能来自二台变压器),T2段是主供 …首先十分感谢楼主的回复!!!说明上:正常情况下T1、T2两台变压器是分裂运行。关于您的分析 3.应急方式:我看到BC是连着的,F只给重要负荷供电时不会供到A那边了吗?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-8-7 11:21 偶看了这个系统图,谈点自己的理解:楼主标的T2、T1是二个低压母线(可能来自二台变压器),T2段是主供 …错,明显就是两台变压器分列运行,若T1故障则应急发电机启动闭合柴发出母联,断开市电处母联,由柴发对消防负荷供电
回复
8楼
这个系统做的一塌糊涂啊,16D6柜母联和应急柜相连?一般消防负荷常用回路带在市电侧,备用回路带在应急柜侧,为何图上看到消防回路这么分散。
回复
9楼
shenjibaobao 发表于 2014-8-7 14:47 首先十分感谢楼主的回复!!!说明上:正常情况下T1、T2两台变压器是分裂运行。关于您的分析 3.应急方 …F柜是双投切换开关,联锁的,应急电源不会投到T1段上的。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-8-8 08:18 F柜是双投切换开关,联锁的,应急电源不会投到T1段上的。我知道是连锁的,就是Ks断开,Kf闭合,然后就是从Kf-C-B-A啦,供到了T1区域啦~~~从上面的两个箭头供过去了。这样理解有什么错误吗?请指点~~~谢谢您!!!
回复
11楼
学习谢谢!!!
回复