如图:T1,T2分别从两侧供电假设T1断电了,应急供电供电:f-c-b-a其实只要供b-c间的重要负荷就好啦,为什么还要供到a那边的普通负荷?这样子的话,应急负荷的容量不就要设计的很大了吗?是我理解错了吗?求大神透彻分析!!!感激不尽~~!!!!!
如图:T1,T2分别从两侧供电
假设T1断电了,应急供电供电:f-c-b-a
其实只要供b-c间的重要负荷就好啦,为什么还要供到a那边的普通负荷?
这样子的话,应急负荷的容量不就要设计的很大了吗?
是我理解错了吗?
求大神透彻分析!!!感激不尽~~!!!!!

12楼
恶魔的脚印 发表于 2014-8-7 14:54 这个系统做的一塌糊涂啊,16D6柜母联和应急柜相连?一般消防负荷常用回路带在市电侧,备用回路带在应急柜侧 …我看到BC是连着的,F只给重要负荷供电时会不会供到A(普通负荷)那边了?当T1断电了,f-c-b-a又供到了普通负荷了~~~我理解有误吗?求指导~~~谢谢您!!!
回复
13楼
shenjibaobao 发表于 2014-8-8 08:50 我看到BC是连着的,F只给重要负荷供电时会不会供到A(普通负荷)那边了?当T1断电了,f-c-b-a又供到了普通 …B要是和C相联的话,就不会和F柜右端相联
回复
14楼
fengjuan2010 发表于 2014-8-8 09:30 B要是和C相联的话,就不会和F柜右端相联什么意思?求详细点~~~~是不是BC本来不该相连?那人画错了?
回复
15楼
shenjibaobao 发表于 2014-8-8 09:37 什么意思?求详细点~~~~是不是BC本来不该相连?那人画错了?我认为F的右端不应该和C相联,母联柜一般是联接两台变压器的
回复
16楼
shenjibaobao 发表于 2014-8-8 09:37 什么意思?求详细点~~~~是不是BC本来不该相连?那人画错了?不跟F柜右端相连的话就不能实现主备互供啦(当T1检修的时候,T2可以供电啊),所以一定要连啊!
回复
17楼
fengjuan2010 发表于 2014-8-8 09:30 B要是和C相联的话,就不会和F柜右端相联不跟F柜右端相连的话就不能实现主备互供啦(当T1检修的时候,T2可以供电啊),所以一定要连啊!
回复
18楼
fengjuan2010 发表于 2014-8-8 09:48 我认为F的右端不应该和C相联,母联柜一般是联接两台变压器的明白你的意思了~~~感谢你的回复!!!!
回复
19楼
这张图其实引出一个问题,柴发机和主电源的切换点应该选在哪儿合适。标准图集《00D202-2 应急柴油发电机组安装》给出了一路市电一路柴发机的电路图,二路市电一路发电机的切换,这本图集没有给出。对于二路市电一路发电机,这张图是在联络开关处切换,也有图是在进线开关处(T1或T2)切换的。
回复
20楼
F是双电源柜 C是联络柜 没有什么不对呀
你说不对的话,那那里不对呢?
回复
21楼
我只能说,普通负荷哪里有欠电压脱口
回复