《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》压力试验小结 对象 实验类别 试验压力 检验方法 规范章节出处
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》压力试验小结
|
|||||
对象
|
实验类别
|
试验压力
|
检验方法
|
规范章节出处
|
|
阀门
|
强度试验
|
公称压力的1.5倍
|
试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
|
3.2.5
|
|
严密性试验
|
公称压力的1.1倍
|
||||
散热器
|
水压试验
|
工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
|
试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
|
8.3.1
|
|
辐射板
|
水压试验
|
工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
|
试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。
|
8.4.1
|
|
盘管
|
水压试验
|
工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
|
稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
|
8.5.2
|
|
采暖系统
|
蒸汽、热水采暖系统
|
水压试验
|
系统顶点工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
|
使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏。
使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。 |
8.6.1
|
高温热水采暖系统
|
水压试验
|
系统顶点工作压力加0.4MPa
|
|||
使用塑料管及复合管的热水采暖系统
|
水压试验
|
系统顶点工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
|
|||
供热管道
|
水压试验
|
工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
|
在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。
|
11.3.1
|
|
锅炉
|
锅炉本体
|
水压试验
|
工作压力P<0.59MPa时,试验压力为1.5P但不小于0.2MPa
|
1.在试验压力下10min内压力降不超过0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏;
2.观察检查, 不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。 |
13.2.6
|
工作压力0.59≤P≤1.18MPa时,试验压力为P+0.3MPa
|
|||||
工作压力P>1.18MPa时,试验压力为1.25P
|
|||||
可分式省煤器
|
水压试验
|
1.25P+0.5MPa
|
|||
非承压锅炉
|
水压试验
|
0.2MPa
|
|||
分气缸(分水器、集水器)
|
水压试验
|
工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
|
试验压力下10min内无压降、无渗漏。
|
13.3.3
|
|
敞口箱、罐
|
满水试验
|
——
|
满水后静置24h不渗不漏。
|
13.3.4
|
|
密闭箱、罐
|
水压试验
|
工作压力的1.5倍,但不得小于0.4MPa
|
试验压力下10min内无压降,不渗不漏。
|
||
地下直埋油罐
|
气密性试验
|
不应小于0.03MPa
|
试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。
|
13.3.5
|
|
连接锅炉及辅助设备的工艺管道
|
水压试验
|
系统中最大工作压力的1.5倍
|
在试验压力10min内压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。
|
13.3.6
|
|
热交换器
|
水压试验
|
应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供气压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
|
在试验压力下,保持10min压力不降。
|
13.6.1
|