应急照明有疑点 求助大虾
hesijie380
hesijie380 Lv.2
2014年08月07日 15:50:39
来自于天正电气
只看楼主

我在看GB17945-2010的时候注意到了“6.2.5 使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。”这句话是什么意思呢?当正常回路断电后,应急回路供电一般都会有时间差的,在这段时间差内荧光灯可能已经熄灭了,当应急回路投入使用时,没得启辉器启动荧光灯,荧光灯根本就亮不了的嘛。求大侠解释解释。。。。。。。。不甚感激。。。。

我在看GB17945-2010的时候注意到了“6.2.5 使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。”这句话是什么意思呢?当正常回路断电后,应急回路供电一般都会有时间差的,在这段时间差内荧光灯可能已经熄灭了,当应急回路投入使用时,没得启辉器启动荧光灯,荧光灯根本就亮不了的嘛。求大侠解释解释。。。。。。。。不甚感激。。。。
免费打赏
难得糊涂灬
2014年08月12日 14:34:13
2楼
这个坐等大神来指导.
回复
tjmhgl1
2014年08月13日 15:37:09
3楼
可以选用高频电子镇流器,它是没有启辉器的
回复
镜中影
2014年11月27日 10:33:09
4楼
“不应使用有内置启辉器的光源。”
回复
smurfior
2015年03月04日 15:27:07
5楼
可能要等两端电压升到那个值太慢,采用不用启辉器的灯会好点
回复
smurfior
2015年03月04日 22:46:21
6楼
规范里说应急照明不能采用这种慢启动的,今天看二建刚看到有此类说法,你加启辉器应该算慢了,还可能频闪
回复
bjwyy2013
2015年03月13日 13:30:11
7楼
学习了希望高手指点
回复
电气书生
2015年04月29日 21:01:40
8楼
我从来都没有认真说明过
回复
fengdongming186
2015年04月30日 10:12:31
9楼
“应急回路供电一般都会有时间差的”用自带蓄电池或集中UPS电源解决这问题,GB50116-2013有提到。
回复
wyn125100
2015年05月06日 16:35:58
10楼
就是不能用T8的荧光灯 T5可以
回复
太白云渡
2015年05月13日 16:09:29
11楼
用电子启辉器
回复