2楼
查查地标。
回复
3楼
开关不是要装在电表后面吗
回复
4楼
查变压器的规犯
回复
5楼
箱变0.5Ω,不好做啊,电阻率高的话,地网面积是箱变基础面积的n多倍啊。
回复
6楼
“箱变的总接地电阻不大于0.5欧姆”的要求是谁提的?
谁提要求就由谁提供依据,并且可以问他,“为什么把接地电阻的要求提的这么高”?
如果现场做不到时该如何处理?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-10-30 10:55 “箱变的总接地电阻不大于0.5欧姆”的要求是谁提的?谁提要求就由谁提供依据,并且可以问他,“为什么把 …好久以前发的,那时才刚接触者行业了,现在找到了。在《天津市10千伏及以下配电网建设与改造技术原则》上说了5.10.5 10kV 配电网中性点经低电阻接地地区,低压电网需采用 TN-C-S 接地方式,台区所有设施零线均应接地。接地等效电阻达到 0.5欧姆及以下时,配电变压器工作接地和保护接地可共用接地装置,否则应分开设置,分开设置时,二者接地电阻均不应超过4 欧姆,且间距不宜小于 5mm。
回复
8楼
简单,变压器中性点的工作接地另外打好了。
回复
9楼
回复
10楼
取决于高压侧系统的中性点运行方式,经低电阻接地系统时,接地电阻0.5欧姆。因为单相接点故障电流是短路电流(da),一个是电容电流(xiao)U/I=R 前者计算值明显小得多,接地电阻太大,设备附近的跨步电压会.......呵呵
回复
11楼
当然,接地电阻小,证明接地电流流散阻力小,也说明电流经大地的深层次流散,也就是流散截面大。地表一定距离范围内电势差就小,跨步电压就小呗。测量接地电阻也是这个原理。
但是,接地电阻做到0.5欧姆,是相对比较困难的,成本较大。特别是在一些高阻地区是难以实现的。一般低压系统电源侧的接地没有必要做到0.5欧姆。因为低压系统毕竟电压较低,不会有跨步电压问题。如果上级高压是不接地系统,接地故障电流较小,达到接地电阻要求,跨步电压也不大。如果上级高压是小电阻接地系统,则接地故障发生,保护马上就动作啦。
回复