本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机

本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑

有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢
补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
免费打赏
qq_1402650698578
2014年08月08日 10:01:23
2楼
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方
弯曲半径 R = 1560 mm 电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 50 kw 计算电流 Ijs = 84.41A
功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 95 平方 满足
计算电压降 U% = 3.843 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.1847x0.90+0.0770x0)x84.41x500x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 500.0m
755.2m = 220V/(0.2241x1.3x100Ax10) > 500.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 35 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
130.20 A=155.00Ax0.70x30.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
130.20A/1.1=118.36A>100A
回复
wxd126
2014年08月08日 15:00:12
3楼
汗,不知道什么是灵敏度计算,也不知道为什么要整定电流选择,求科普!
上班后,只知道线路要满足电压降,载流合适,最后在满足经济电流。
回复
qq_1402650698578
2014年08月08日 15:01:13
4楼
那就选95的
回复
展展
2014年08月08日 15:52:33
5楼
wxd126 发表于 2014-8-8 15:00 汗,不知道什么是灵敏度计算,也不知道为什么要整定电流选择,求科普!上班后,只知道线路要满足电压降, …灵敏度应该是考虑断路器对电缆的保护作用
回复
wxd126
2014年08月08日 17:35:05
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-8-8 15:01 那就选95的95真的合适吗?电机启动时没问题吗?
回复
xiaoan_
2014年08月08日 22:32:30
7楼
95的足够了吧~
回复
xinshiji168
2014年08月08日 23:58:42
8楼
亮化工程亮了 发表于 2014-8-8 10:01 用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方弯曲半径 R = 1560 mm 电缆重量 W = 9814 kg/km计算功率 Pjs = 50 …楼主的50kW可能是装机容量
回复
云飘飘
2014年08月09日 06:26:04
9楼
根据所选择电缆的类型可以采用《工业与民用配电设计手册》上的计算公式。
回复
wxd126
2014年08月09日 19:13:35
10楼
xinshiji168 发表于 2014-8-8 23:58 楼主的50kW可能是装机容量总共50KW的电机
回复
xinshiji168
2014年08月09日 20:42:17
11楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-8-9 20:44 编辑 wxd126 发表于 2014-8-9 19:13 总共50KW的电机楼上那个有计算的是按50kW的额定电流计算的,可是你的50kW是装机容量了,计算电流应该还能少个15%。要是不管灵敏度的话,95的电缆压降肯定满足了。我也是新手,我一般选电缆也没怎么考虑断路器的灵敏度,电缆选小了,有可能末端短路时断路器没法瞬动了。
回复