该条表示板非受力边构造配筋最小为8@200,但是很多受力的地方的计算面积都小于251,也就是受力边的配筋比非受力边的构造配筋还小,那是不是有点本末倒置了,现在貌似工程中基本能用6的钢筋都用6了
该条表示板非受力边构造配筋最小为8@200,但是很多受力的地方的计算面积都小于251,也就是受力边的配筋比非受力边的构造配筋还小,那是不是有点本末倒置了,现在貌似工程中基本能用6的钢筋都用6了
2楼
计算面积小于251就按构造
回复
3楼
最小就是构造了
回复
4楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
5楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
6楼
我们这边用C30混凝土,三级钢,一般100厚的板就是正好配251
回复
7楼
我们这边是c25,三级钢,最小配筋率0.16%,100板厚可以有6@170,而且c30三级钢最小配筋率是0.186%,100板厚是可以有6@150的
回复
8楼
我们很多项目前辈都用6的钢筋了
回复
9楼
所以一般稍微厚一点的板全是构造配筋控制,
回复
10楼
就算是采用塑性算法,计算值很小,对于支座负筋也至少用到Φ8200的。
回复
11楼
板的负筋直径不宜小于8
回复