2楼
这是双角刚,不折剪的
回复
3楼
这是单面连接的单角钢,与另一个角钢没关系吧
回复
4楼
单面连接单角钢才折减,你没看到双面角焊缝吗?
、
回复
5楼
单面连接不是这个题中的形式吧
回复
6楼
你们都认为这个不是单面连接的单角钢吗,
这个角钢是单独连接在连接板上,怎么不是单面连接的单角钢
这个是双片柱撑,分别连接在不同的连接板上,虽说用了缀条相连,但是每个肢依然是单肢连接,就像格构柱中的缀条一样
此双片柱撑和背对背的组成T型的双角钢支撑有区别的,这个是不用折减的
回复
7楼
你这不知道原因吗?
回复
8楼
160是角焊缝的抗剪强度设计值,不用折减的吧
回复
9楼
chenyang2000201 发表于 2014-8-9 23:56 你们都认为这个不是单面连接的单角钢吗,这个角钢是单独连接在连接板上,怎么不是单面连接的单角钢这个 …我看了你的回复理解,你认为是单面连接的单角钢,那么就要折减啊,怎么又说不用折减呢?
回复
10楼
以前考过的 还不懂该打板子
回复
11楼
我的疑问是280怎么不除以2,不是两个角钢吗?
回复