最近做了个安防监控项目,突发奇想,想用这种集中供电的电箱(220V进,每路12V出),大家看看供电的有效距离如何计算?首先介绍一下构架一般来说一体化摄像机分为两根线,一根网络线和一根直流电源线,根据规范,弱电线可以和低电压等级的电源线共管穿。如上面的图所示:集中供电箱如下图所示直流供电线如下图所示:现在假设摄像机功率为7.5W,12V直流供电,电压正负偏离值是5%,该直流电源线
最近做了个安防监控项目,突发奇想,想用这种集中供电的电箱(220V进,每路12V出),大家看看供电的有效距离如何计算?
首先介绍一下构架
一般来说一体化摄像机分为两根线,一根网络线和一根直流电源线,根据规范,弱电线可以和低电压等级的电源线共管穿。
如上面的图所示:
集中供电箱如下图所示
直流供电线如下图所示:
现在假设摄像机功率为7.5W,12V直流供电,电压正负偏离值是5%,该直流电源线
用多粗?
有效距离有多长?
2楼
搞建筑智能化设计和施工是一起的,设计指导施工,没有计算依据啊,痛苦中..........
回复
3楼
有效距离很短的,距离越远电压衰落越大。
回复
4楼
wboy8759 发表于 2014-8-8 23:14 有效距离很短的,距离越远电压衰落越大。有没有什么计算公式什么的?有些时候要做什么计算书作为依据,他们说直流电源线用粗的可以传得远些…….困扰啊!!!
回复
5楼
请高手们多多指教
回复
6楼
顶一下,
请高手们多多指教
回复
7楼
yuanzhang0426 发表于 2014-8-9 00:37 有没有什么计算公式什么的?有些时候要做什么计算书作为依据,他们说直流电源线用粗的可以传得远些.. …有公式啊,记不住哦,你看看那本《工业与民用配电设计手册》(第三版)或者《电力工程直流系统设计技术规程》(DLT 5044-2004)吧,里面有详细的直流回路计算公式。
回复
8楼
欧姆定律!
先计算导线电阻、通过的电流,再根据电阻串联计算分压,不就可以计算出来了吗?
回复
9楼
老灰兔子 发表于 2014-8-9 21:38 欧姆定律!先计算导线电阻、通过的电流,再根据电阻串联计算分压,不就可以计算出来了吗?可以麻烦帮算下么!
回复
10楼
老灰兔子 发表于 2014-8-9 21:38 欧姆定律!先计算导线电阻、通过的电流,再根据电阻串联计算分压,不就可以计算出来了吗?请教一下有效距离公式
回复
11楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-10-14 16:44 编辑
摄像头不是带变压器的吗
220-12v、吗
两芯线串过去不完了吗
如果你用这种类似的开关电源线
12v电出去后 传不了多远的
再说 一般监控也不会用这种开关电源箱 供电的。。。
回复