关于电压互感器二次侧额定电压与控制电缆截面选择的问题
hexun123
hexun123 Lv.4
2014年08月09日 15:35:17
只看楼主

在二次接线设计的规范中(dl/5136-2012)7.5.5中电测量仪表用电压二次互感器回路电缆截面选择;对于I,II类电能计量装置,二次回路压降不宜大于电压互感器额定电压的0.2%。这里的二次额定电压怎么选?是线电压100还是相电压100除以根号3?

在二次接线设计的规范中(dl/5136-2012)7.5.5中
电测量仪表用电压二次互感器回路电缆截面选择;对于I,II类电能计量装置,二次回路压降不宜大于电压互感器额定电压的0.2%。这里的二次额定电压怎么选?是线电压100还是相电压100除以根号3?
免费打赏
nange7637014
2014年08月09日 16:51:20
2楼
额定电压肯定是线电压,没有是相电压一说。你想想额定电压10KV不就是线电压么
回复
云飘飘
2014年08月10日 06:30:16
3楼
电力工程设计手册2上面有详细的公式。
回复
zhenrar
2014年08月10日 21:03:22
4楼
学习了,。。。。。。
回复