商场配电系统(照明设计)
yangbindota
2014年08月09日 17:23:46
来自于照明工程
只看楼主

本人第一次做供配电。。。有很多不懂之处。。。大家看看我的图。。。有需要改的地方吗

本人第一次做供配电。。。有很多不懂之处。。。大家看看我的图。。。有需要改的地方吗
免费打赏
yangbindota
2014年08月09日 17:35:04
2楼
图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图
回复
yangbindota
2014年08月10日 08:06:29
3楼
怎么没人呢
回复
八面风
2014年08月10日 08:36:43
4楼
电表应该选用三相四线1.5(6)A电表,5(20)A肯定不对
回复
yhy525
2014年08月10日 11:35:17
5楼
互感器在塑壳前面?
回复
云飘飘
2014年08月10日 13:05:50
6楼
照明回路可以采用1P+N的开关;插座回路错误,单相回路采用三相开关,20A的开关采用2.5平方的线,漏电开关没有整定值;进线开关采用160A,偏小;漏电火灾报警系统数据采集接线方式错误。
回复
tao2082000
2014年08月10日 13:17:07
7楼
引用:云飘飘 照明回路可以采用1P+N的开关;插座回路错误,单相回路采用三相开关,20A的开关采用2.5平方的线,漏电开关没有整定值;进线开关采用160A,偏小;漏电火灾报警系统数据采集接线方式错误。补充一点:防雷模块选择的型号不对
回复
waiybin
2014年08月11日 12:15:58
8楼
建议 专家们 指出错误的同时 能告诉正确答案。。。
回复
难得糊涂灬
2014年08月11日 17:00:35
9楼
还是有很多的问题,求解.
回复
ray卢
2014年08月11日 17:29:17
10楼
1、互感器放在塑壳的后边
2,塑壳开关偏下,选200的
3、照明回路不加PE线,灯具是多高,高于2.4米?,照明选用1P+N或1P的开关
4、插座单相为啥用三相的开关,20的开关,用2.5的线偏小
5、浪涌的参数没有
6、三相电能表规格不对
回复
qq_1407755566528
2014年08月11日 19:44:36
11楼
学习!学习!
回复