商场配电系统(照明设计)
yangbindota
2014年08月09日 17:23:46
来自于照明工程
只看楼主

本人第一次做供配电。。。有很多不懂之处。。。大家看看我的图。。。有需要改的地方吗

本人第一次做供配电。。。有很多不懂之处。。。大家看看我的图。。。有需要改的地方吗
免费打赏
蛋腚
2014年08月12日 06:57:10
12楼
照明选用1P+N或1P的开关
用2P有什么不可以?
回复
yangbindota
2014年08月12日 09:29:34
13楼
云飘飘 发表于 2014-8-10 13:05 照明回路可以采用1P+N的开关;插座回路错误,单相回路采用三相开关,20A的开关采用2.5平方的线,漏电开关没 …插座回路要怎么分???
回复
yangbindota
2014年08月12日 09:31:15
14楼
tao2082000 发表于 2014-8-10 13:17 引用:云飘飘 照明回路可以采用1P+N的开关;插座回路错误,单相回路采用三相开关,20A的开关采用2.5平方 …正确的做法呢
回复
yangbindota
2014年08月12日 09:32:41
15楼
ray卢 发表于 2014-8-11 17:29 1、互感器放在塑壳的后边2,塑壳开关偏下,选200的3、照明回路不加PE线,灯具是多高,高于2.4米?,照明 …层高3.8m,照明回路不加PE线?意思是那个回路要3根线
回复
yangbindota
2014年08月12日 09:39:12
16楼
ray卢 发表于 2014-8-11 17:29 1、互感器放在塑壳的后边2,塑壳开关偏下,选200的3、照明回路不加PE线,灯具是多高,高于2.4米?,照明 …还有电表要什么规格
回复
ray卢
2014年08月12日 15:25:07
17楼
yangbindota 发表于 2014-8-12 09:32 层高3.8m,照明回路不加PE线?意思是那个回路要3根线高于3.8米就不需要PE线,不过一般保险起见都加上PE线
回复
wang4122
2014年08月12日 16:49:39
18楼
这图纸的错误那是相当的多啊,错的不亦乐乎。请问你是做设计的吗
回复
yangbindota
2014年08月13日 10:25:47
19楼
wang4122 发表于 2014-8-12 16:49 这图纸的错误那是相当的多啊,错的不亦乐乎。请问你是做设计的吗那些错误你说啊
回复
lqzhu0328
2014年08月14日 16:26:11
20楼
我也是来学习的!
回复
yangbindota
2014年08月15日 08:44:15
21楼
lqzhu0328 发表于 2014-8-14 16:26 我也是来学习的!……………………..
回复