12V与24V信号是否可用同一根控制电缆?
tnc
tnc Lv.10
2014年08月10日 16:56:14
只看楼主

两个无源开关量信号,合用同一根控制电缆,但是设备内部提供的电源一个是DC24V,一个是DC12V,请问合用是否可以?有没有规范规定?谢谢!

两个无源开关量信号,合用同一根控制电缆,但是设备内部提供的电源一个是DC24V,一个是DC12V,请问合用是否可以?有没有规范规定?谢谢!
免费打赏
tnc
2014年08月10日 20:10:26
2楼
奋力顶一下
回复
向天索要1度电
2014年08月10日 23:22:21
3楼
既然是无源节点,那么何来设备内部两个电压之说,这不就是有源了么?按照你的说法,问题不大,两继电器不同时闭合就没问题
回复
开心老爸
2014年08月10日 23:29:19
4楼
虽然是控制回路,但电源线不适合用控制电缆
回复
云飘飘
2014年08月11日 06:32:08
5楼
合用一根电缆没有问题的,没有多大的干扰。
回复
lingxuct
2014年08月11日 10:20:45
6楼
二个电源肯定控制二个电气元件,可不在一根电缆时就分二根走各自的信号电缆;
只有在没办法时,才把二个电源(二个互不相关的回路)控制线接到同一电缆内。
回复
hanzhg54
2014年08月11日 13:13:24
7楼
既然你确定是无源开关量信号,用同一控制电缆是可以的,和设备电源无关。
回复
ssqqugamd
2014年08月11日 13:46:14
8楼
强电不允许,电压虽然低,但是同一根电缆是不能有两个电源的。如果是电子控制回路就没有什么问题。