两个无源开关量信号,合用同一根控制电缆,但是设备内部提供的电源一个是DC24V,一个是DC12V,请问合用是否可以?有没有规范规定?谢谢!
两个无源开关量信号,合用同一根控制电缆,但是设备内部提供的电源一个是DC24V,一个是DC12V,请问合用是否可以?有没有规范规定?谢谢!
2楼
奋力顶一下
回复
3楼
既然是无源节点,那么何来设备内部两个电压之说,这不就是有源了么?按照你的说法,问题不大,两继电器不同时闭合就没问题
回复
4楼
虽然是控制回路,但电源线不适合用控制电缆
回复
5楼
合用一根电缆没有问题的,没有多大的干扰。
回复
6楼
二个电源肯定控制二个电气元件,可不在一根电缆时就分二根走各自的信号电缆;
只有在没办法时,才把二个电源(二个互不相关的回路)控制线接到同一电缆内。
回复
7楼
既然你确定是无源开关量信号,用同一控制电缆是可以的,和设备电源无关。
回复
8楼
强电不允许,电压虽然低,但是同一根电缆是不能有两个电源的。如果是电子控制回路就没有什么问题。
回复