规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对不对呢,小弟觉得这个前室并不只是一部楼梯间的,前室是剪刀楼梯间的两部楼梯间两个人的,每人隔一层出来一次,如果对剪刀楼梯间的一部加压送风,这个前室要不要做机械加压送风呢 要是不设置机械加压送风 利用防烟楼梯间加压送风 前室不送风,这时候的前室只是有一般的前室是有压力的 .......

1.jpg

规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对不对呢,小弟觉得这个前室并不只是一部楼梯间的,前室是剪刀楼梯间的两部楼梯间两个人的,每人隔一层出来一次,如果对剪刀楼梯间的一部加压送风,这个前室要不要做机械加压送风呢 要是不设置机械加压送风 利用防烟楼梯间加压送风 前室不送风,这时候的前室只是有一般的前室是有压力的 .......

1.jpg

免费打赏
赛奢尔
2014年11月03日 18:16:05
22楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-23 10:49 恩恩,多谢指教啊兄弟这个项目是哪里的,有些地方要求比高规严格。不知道三个两个多月过去,审图结果如何?
回复
张光仁__水暖
2014年11月03日 19:15:20
23楼
cshrae2012 发表于 2014-11-3 18:16 兄弟这个项目是哪里的,有些地方要求比高规严格。不知道三个两个多月过去,审图结果如何?图审早就过了 一点问题都没有
回复
哄抢火枪
2014年11月03日 19:38:30
24楼
不错! 学习了。
回复
超人时代
2014年11月03日 20:02:13
25楼
这种楼梯我们院有做过,前室加压送风就好了
回复
张光仁__水暖
2014年11月03日 20:37:25
26楼
wo851368814 发表于 2014-11-3 20:02 这种楼梯我们院有做过,前室加压送风就好了恩恩啦,不加压是不对的,加压才对,这一点容易忽略。
回复
ku410424047
2014年11月07日 10:49:18
27楼

回复
ku410424047
2014年11月07日 10:51:51
28楼
好好研究高规条文说明8.3.1
回复
刘建珍
2014年11月07日 11:51:03
29楼
新人觉得,根据烟气流动规律,前室加压送风即可
回复
su65464
2014年11月26日 14:27:53
30楼
向楼上的大家学习
回复
qq_1419310333615
2014年12月23日 13:03:58
31楼
本帖最后由 shilyou85 于 2014-12-23 13:06 编辑

楼主,个人觉得“如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件”这个假设貌似有点不合理!
怎么保证剪刀梯的两部楼梯间,一部满足自然排烟,一部不满足自然排烟?难道建筑还规定了只准左上边的窗开(或者右下边的),而且是隔层开?
如果你的假设成立的话,只前室加压,不具备自然排烟的楼梯间不加压,估计不好通过图审吧?
一般我们这边是提醒建筑,要不楼梯间全部可以开窗自然排烟,就前室加压即可。要不楼梯间连个窗户仅做采光用,剪刀梯合用一个风道加压,前室不送!