高层阳台110雨水管是否需要做阻火圈
rinckey.521
2014年08月11日 10:32:03
只看楼主

如题,验收过很多工地,包括别个做的样板工程,很多高层阳台110都没做阻火圈。是否需要?

如题,验收过很多工地,包括别个做的样板工程,很多高层阳台110都没做阻火圈。是否需要?
免费打赏
王农勤
2014年08月11日 10:34:58
2楼
从规范来看,垂直方向,进行防火隔断,是需要的。
回复
xiekailing
2014年08月11日 11:19:38
3楼
阻火圈设置的依据 -来自百度
现将阻火圈设置的依据收集,供大家参考使用:
一、 依据GB50015《建筑给水排水设计规范》4.3.11条建筑塑料给排水管道穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物的性质,管径和设置条件以及穿越部件防火等级要求设置阻火装置。 条文解释: 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为: 1 高层建筑立管穿越楼层时; 2 管径:外径大于等于110mm时; 3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔; 4 横管穿越防火墙时; 5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。 如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。
二、 根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限。
三、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》5.2.4条高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
四、《建筑工程消防验收规范》(重庆市地方标准)5.2.2.2条金属管道穿越防火分区隔墙、楼板时,管道与墙、楼板的缝隙应采用不燃材料填塞密实,可燃材料管道穿越防火分区处应设置阻火圈
回复

相关推荐

APP内打开