受扭计算中箍筋问题
flf001
flf001 Lv.4
2014年08月11日 16:04:11
只看楼主

受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积Astl,计算出来后,如果算总的受扭箍筋面积要乘以2,为什么不乘以4呢?我的理解是矩形截面有4个边,既然说截面周边,受扭应该是四边全部受扭的,为什么不是四个边呢?按道理应该乘以4吧,小弟一直不理解,请高手回单

受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积Astl,计算出来后,如果算总的受扭箍筋面积要乘以2,为什么不乘以4呢?我的理解是矩形截面有4个边,既然说截面周边,受扭应该是四边全部受扭的,为什么不是四个边呢?按道理应该乘以4吧,小弟一直不理解,请高手回单
免费打赏
liujg12345
2014年08月13日 10:45:37
12楼
解答错了,按规范仅用箍筋单肢面积求纵筋就行了
回复
hsp121
2014年08月14日 16:59:46
13楼
抗扭主要靠外围筋,乘以2的占大多数。。
回复
lengyuelangzi
2014年08月15日 08:56:19
14楼
x_2790 发表于 2014-8-12 17:51 我也有类似的疑问,在做题的过程中,我发现,在剪扭配箍问题上,兰定军的方法是箍筋的面积按照叠加后最外圈 …我认真2013年的真题解法有误,因为最外侧的箍筋应该全部按单根算面积,两者加起来算总面积。中间两支可以按抗剪来确定,老朱的解法是平均解法
回复
mengheng861026
2014年08月16日 12:38:29
15楼
截面法吧,如果你是四周,那这个截面该怎么做呢
回复
xin_jianda
2014年08月18日 17:11:36
16楼
我的理解是对于双肢箍,乘以2没问题,
对于复合箍,比如四肢箍,规范上讲到中间的箍筋不起抗扭作用,因此只按照两边的箍筋面积计算,因此将计算出的Astl乘以2,然后再考虑受剪箍筋,看二者的和是不是符合0.28ft/fyv吧。《砼规》9.2.10,不知道这样说对不对。。
回复
indeinherz
2014年08月19日 00:14:01
17楼
只有配在截面边缘的钢筋才能抵抗扭矩的作用,受扭公式计算的Ast1的面积也就是以箍筋的形式配在截面边缘的钢筋的面积,这是一支箍(一根钢筋)的面积。而剪扭状态下受剪箍筋只计算与剪力平行肢的面积,受扭箍筋只有两肢与剪力平行,所以是乘以2。
回复
李向阳11
2015年06月02日 15:27:37
18楼
只就这道题目而言,我觉得解答是错误的,规范上明明给出的Ast1——受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积,不是说乘以2或者4的问题,而应该是乘以1~~~~
回复
shixingshangjiang
2015年09月02日 11:16:45
19楼
................................
回复
junjunbaobao
2015年09月03日 07:57:37
20楼
指的是面积配箍率,双肢箍
回复
clgcklgw
2015年09月05日 11:24:09