受扭计算中箍筋问题
flf001
flf001 Lv.4
2014年08月11日 16:04:11
只看楼主

受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积Astl,计算出来后,如果算总的受扭箍筋面积要乘以2,为什么不乘以4呢?我的理解是矩形截面有4个边,既然说截面周边,受扭应该是四边全部受扭的,为什么不是四个边呢?按道理应该乘以4吧,小弟一直不理解,请高手回单

受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积Astl,计算出来后,如果算总的受扭箍筋面积要乘以2,为什么不乘以4呢?我的理解是矩形截面有4个边,既然说截面周边,受扭应该是四边全部受扭的,为什么不是四个边呢?按道理应该乘以4吧,小弟一直不理解,请高手回单
免费打赏
wangcai0523
2015年11月15日 17:58:18
22楼
xin_jianda 发表于 2014-8-18 17:11 我的理解是对于双肢箍,乘以2没问题,对于复合箍,比如四肢箍,规范上讲到中间的箍筋不起抗扭作用,因此只 …很明显,这是正确答案。赞一个
回复
alongbutnotlongly
2016年05月28日 11:26:47
23楼
xin_jianda 发表于 2014-8-18 17:11 我的理解是对于双肢箍,乘以2没问题,对于复合箍,比如四肢箍,规范上讲到中间的箍筋不起抗扭作用,因此只 …我同意这种说法!
回复
qq_1562903097224
2019年07月15日 17:36:34
24楼
砼规9.2.10明确规定:当采用复合箍时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积,所以只算两侧的箍筋,故×2。2013的真题解答是对的。
回复

相关推荐