国产交联聚乙烯电力电缆击穿故障的评定和分析. 蒋佩南
筑城
筑城 Lv.18
2014年08月11日 21:17:56
只看楼主

摘要:本文对交联聚乙烯绝缘电力电缆(简称交联电缆)击穿故障进行了评定分析,介绍了交联电缆击穿故障率的可靠性统计,指出电缆输电系统中运行1O年左右的电缆其击穿故障率将明显地增多,而系统中剩余的电缆即会很少击穿,进入一个稳定期,使用寿命可超过3O年。文中对国内生产的交联电缆击穿故障的原因进行了较详细分析和讨论,并提出了一系列的改进方法和措施。 关键词:交联聚乙烯绝缘电力电缆;击穿故障;可靠性统计;分析与评定;改进与措施

33e9335df1d288989044.pdf
337 KB
立即下载
免费打赏
筑城
2014年08月11日 21:18:20
2楼
本帖最后由 筑城 于 2014-8-11 21:26 编辑

0 引 言
1 交联电缆击穿故障率的可靠性统计
2 交联电缆在出厂试验中击穿原因的分析和讨论
2.1 国产的绝缘料还不适用于35 kV电缆的生产
2.2 国产的其它电缆料中的问题
2.3 生产工艺和工艺装备问题
3 电缆在直流竣工试验中击穿
4 电缆在运行中击穿
4.1 35 kV交联电缆放出大量气体
4.2 35 kV大截面电缆安装投运后在几天内击穿
4.3 电缆在并联运行中击穿
5 交联电缆在长期运行中的水树老化击穿
5.1 水树的产生
5.2 水树老化直至引发电树击穿
5.3 电缆的预期寿命
6 结束语