就是如图的这个变频器,进的是220V出的就是三相380V,就可以带动常见的三相异步电机了.哪位高人给讲解一下

就是如图的这个变频器,进的是220V出的就是三相380V,就可以带动常见的三相异步电机了.哪位高人给讲解一下

1192012461918.jpg

免费打赏
despechelor
2007年10月16日 12:22:45
22楼
380V变220V可以,反过来就不行了
回复
jigexu
2007年10月16日 20:02:42
23楼
单相电源的变频器多了去了,也不用这样吧。
回复
ly-shh2000
2007年10月17日 19:13:30
24楼
输入单相220V,输出三相220V,功率3Kw以下的电机换成角形接法,电机就能正常出力工作
回复
laolangsan
2007年10月17日 20:11:58
25楼

电机不是换成星形接法,而是本来就是星接的呀
回复
ly-shh2000
2007年10月18日 12:59:57
26楼
电机如不换成三角接法,也能运转,但电机功率会变小
回复
lnfd
2007年10月18日 17:28:37
27楼


楼主搞错了,输入是单相220V不错,但输出的是三相220V(线电压)而不是380V,接在三相380V电机上并不等于变频器输出就是380V,可将电机原来的星形接法转换成三角形接法,就可以输入三相220V使用而电机的功率不变.
回复
lnfd
2007年10月18日 17:49:57
28楼

感谢各位的发言,这就是台湾台安的变频器.
以下是引用yangfan19992001在2007-10-12 19:37:50.0发表的内容:
还真没见过
也没听说过
你测量过输出的电压么

这里是电机的铭牌.应该是380V的额定电压吧.


看到没有?此电机原来的星形接法的,你现在打开看看,是不是接成了三角?


回复
dqlfq
2007年10月18日 19:44:35
29楼
应该是有改变过电机的接法.变频器不会是三相220V入生成380V出
回复
kkp520
2007年10月19日 11:38:52
30楼
支持29楼的.说得对.