就是如图的这个变频器,进的是220V出的就是三相380V,就可以带动常见的三相异步电机了.哪位高人给讲解一下
就是如图的这个变频器,进的是220V出的就是三相380V,就可以带动常见的三相异步电机了.哪位高人给讲解一下
42楼
变频器是不能升压的,因此你的220V单相输入变频器只能是三相220V(线电压)输出,而不可能是380V,至于你测到的300多伏是由于你用的表计不对,普通机械表是不能测变频器输出电压的,因为输出电压的谐波成分较高.教你一个方法:你可以在变频器达到50HZ时看一下变频器面板上的输出电压值是多少?电压随转速上升是对的,实际上电压是随频率上升而上升,因为通用变频器都是V/F控制,电压随频率变化而变化.
回复
43楼
学习中
回复
44楼
输出不应该是380V,三相没问题
回复
45楼
为什么不拆开电机,瞧一下是不是三角形接法呢,如果是的话,那就对了嘛,变频器是没理由升压的,
回复
46楼
现阶段变频器还没有升压功能,进220V,出也只能220V.。不管是单相或三相。相信是楼主搞错,或者是楼主的设备配套有问题。但变频输出三相220V是完全可以带动三相380V的电机的,只要负载不是很重。至于功率与效率就要好好算算啦。
回复
47楼
没遇见过
回复
48楼
这位老兄说的中肯.本题的电机就是负荷很轻的.看来变频器是不能升压的,我也学习了.电机可能是把原来三角形的接法改为了星形的了.我也就不去拆它了.因为是三班倒不停的,我也就不去搞了.
回复
49楼
...这东西见多了不过都是3.7KW以下.也不知道是怎么一回事...
这年头的东西.只要我们会用就OK了......为什么..那是做的人才知道
回复
50楼
变频器输出电压还是220V而电机接成星型连接,电机星型连接正常工作时每相绕组所加的电压正好是220V相电压。
回复
51楼
XUEYI
回复