做题遇到的不解之处
applegwj
applegwj Lv.10
2014年08月12日 18:58:32
只看楼主

今天准备考基础,在做复习题的时候遇到一道题,问在城市中心的饱和软粘土地基需要地基处理,问那种施工方法比较合适,备选答案有:振冲法、强夯法、降水预压法、深层搅拌法。我个人觉得,振冲法施工有噪音和振动大,对周围影响大的问题;强夯法对饱和软粘土效果不好;降水预压法容易引发周边建筑的地基沉降;似乎深层搅拌法最合适。但书上给的答案是采用降水预压法最合适。请各位有经验的同学帮忙看看到底应该怎么选择,谢谢啦!

2014年08月12日 21:56:15
2楼
一般靠这种题目的直接放弃,
没有工程经验,很难做对。
回复
tangliangjun613
2014年08月12日 23:25:12
3楼
深层搅拌法只适用于软塑,可塑的粘性土。而饱和的粘性土是在流塑状态了吧!前面两个的理由正如楼主分析的
回复
applegwj
2014年08月13日 10:57:26
4楼
感谢楼上的解答,沿着楼上的思路,我看了一下2012版的地基处理规范,在7.3.1条中提到了适用范围,结合题意,深层搅拌桩应该是不太合适。但个人还是觉得降水法也存在一定的问题,不然题干也不会写一个城市中心了。总之又学到一点东西了,谢谢楼上!