框支柱与框支梁的锚固
pw0810
pw0810 Lv.2
2014年08月12日 19:04:16
来自于建筑施工
只看楼主

现施工商住楼的转换层,遇到框支梁和框支柱的锚固长度问题。现因为框支梁截面为800*2200,考虑梁板和墙柱一起浇筑荷载过大,且梁筋过密,可能导致墙柱混凝土浇捣不密实,故采取先浇筑完墙柱,再绑扎梁筋的方案。而根据11G101-1第90页中KZZ和KZL配筋构造中,梁面筋一排钢筋的锚固长度为伸入梁底以下≥Lae(La),如果采取先浇筑框支柱的方案,则框支梁的梁筋需要先放入柱中,但因梁还未绑扎,则梁筋无法固定,请问遇到这种转换层应如何施工,框支梁的锚固长度如何保证,墙柱混凝土如何浇捣密实。

tmzx18662160235
2014年08月12日 21:14:19
2楼
汗,浇柱子是不会超过梁底的 你的担心是多余的
回复
pw0810
2014年08月13日 20:53:36
3楼
tmzx18662160235 发表于 2014-8-12 21:14 汗,浇柱子是不会超过梁底的 你的担心是多余的是不会超过梁底,但框支梁的锚固低于梁底了,梁筋怎么安装?
回复
zhengj12345
2014年08月24日 22:05:56
4楼
2200高的梁,下半部分的钢筋向上弯可以吗。
回复
筛糠
2014年08月24日 22:26:30
5楼
一次性浇筑,或者留槎在梁锚柱钢筋底,看各方同意否
回复
还饿儿
2017年06月20日 13:13:27
6楼
哈好好的哈