大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的!
大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的!
2楼
真够惨的:L:L
回复
3楼
这个几乎没法看出来,都已经烧掉了,原则上有几条1、电缆头未做好,可能导致放电过热。2电缆受潮,绝缘下降放电3、电缆受挤压,绝缘层破损。3电缆质量问题4电缆头质量问题
回复
4楼
电缆插头是什么材料,烧过后是这个样的?
这么大电缆(300平方和240平方),插头的结构是怎样的?好象主要原因是插头发热引起的?
这柜子(环网柜)有没有继电保护(好象没有)?
回复
5楼
从照片上来看,应该是出线柜A相线耳没压好,发热,又引起应力管位置绝缘降低,燃烧爆炸
回复
6楼
????
看不出来呀
回复
7楼
:):):victory::handshake真的惨呀
回复
8楼
真渗人!!!!!!!!
回复
9楼
烧得好厉害
回复
10楼
工艺的问题,1、安装时A相力锥推入的太近,电缆负荷过大发热+箱体内部潮湿,引起绝缘层与外层接触,而引起爆炸。(注意第一张相片箱体内电缆进出电缆口未封闭),看来整个开闭所要更换,电缆头也要从新做2、从3、5、6、7相片看电缆应是90——120的电缆
回复
11楼
惨不忍睹呀。。。
回复