止水钢板,必须凹面向着迎水方向么?
ggm7713
ggm7713 Lv.15
2014年08月13日 09:50:30
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 ggm7713 于 2014-8-13 09:52 编辑 窃以为,无所谓。其实,如何放置,其他地方无所谓,就是地下室地板,凹面向下,气排不出,反而导致更大问题。解决问题的结果,反而是问题更严重,这是不是弄巧成拙?大家请阐述理由。当然,“规范这么规定的”,这个理由,不要也罢。若这能成为理由,我根本没有发起辩论的必要。

本帖最后由 ggm7713 于 2014-8-13 09:52 编辑

窃以为,无所谓。
其实,如何放置,其他地方无所谓,就是地下室地板,凹面向下,气排不出,反而导致更大问题。
解决问题的结果,反而是问题更严重,这是不是弄巧成拙?

大家请阐述理由。当然,“规范这么规定的”,这个理由,不要也罢。若这能成为理由,我根本没有发起辩论的必要。
免费打赏
甲方施工员
2014年08月13日 10:05:57
2楼
1、振捣可以解决你所说的有气排不出去的问题。
2、相对于隔断漏水的通道 这个气不排也不是坏事
回复
chonglangban
2014年08月13日 13:58:42
3楼
你的接缝是垂直的?
我们弄水池,接缝是水平的,所以止水带是垂直放置的。

这个玩意其实是加长了毛细作用的长度距离,使得水通过毛细作用降低。
回复
diabloboy521
2014年08月13日 14:05:22
4楼
当然是凹面向迎水面!
回复
qq_1395736645536
2014年08月13日 15:04:20
5楼
满焊,位置准确就可以了
回复
victoryzp
2014年08月13日 15:48:07
6楼
凹面向迎水面
回复
zh616290
2014年08月13日 15:55:04
7楼
通常做法是凹面向迎水面。
回复
zq-cyt
2014年08月13日 16:00:07
8楼
规范的条文根本就没有所谓的止水钢板必须凹面向着迎水面的规定。

在地下室底板的施工缝止水钢板凹面向下的防水效果不好,钢板下的凹面空间混凝土填充不到,形成空腔,起不到延长渗水路径的效果的。好多年前我们在工程施工时,已经注意到这种情况了。
回复
十字路口jorven
2014年08月13日 21:49:41
9楼
放在外侧搭接好就行了~凹槽放在迎水面有利于防水和后期施工
回复
美wa521de香
2014年08月13日 22:25:30
10楼
具体是什么原因我比较难解释,如果凹面向迎水面的话,水冲过来,还可以把水返回去,比较这是我个人的理解。呵呵。。。。
回复
victor_911maker
2014年08月13日 22:31:55
11楼
底板凹面向下,有排不出去气的隐患。
加止水钢板的目的是延长渗水路径。
基础底板处的地下水是静压力渗透水,不是流动的水。凹面朝向不影响水压力。
回复

相关推荐

APP内打开