如何防止雨水沿锚栓杆渗入内墙
shp1202
shp1202 Lv.11
2014年08月13日 20:45:13
来自于建筑施工
只看楼主

我所做的项目是高层住宅,外墙是多孔砖,外墙保温材料使用的是保温板,保温板施工工艺中有需要打锚栓,那么如何防止今后雨水沿着锚栓杆渗入多孔砖内部,各位同仁有什么好的建议吗?



我所做的项目是高层住宅,外墙是多孔砖,外墙保温材料使用的是保温板,保温板施工工艺中有需要打锚栓,那么如何防止今后雨水沿着锚栓杆渗入多孔砖内部,各位同仁有什么好的建议吗?


免费打赏
甲方施工员
2014年08月14日 08:50:06
2楼
保温板的腻子处理好 不会出现你说的这个情况

后续的涂料还是真石漆处理的时候注意下 就没问题

外墙漏很少出现是沿着锚栓进去的 都是板缝渗入
回复
工地杂工
2014年08月14日 09:16:20
3楼
锚栓又没有把结构层墙体打透!一般是进入结构层30~50;面层挂玻纤网,抹好抗裂砂浆就可以了啊。
回复
冰河世纪2014
2014年09月20日 23:06:55
4楼
为了减少前面措施对而面施工的影响,对拉螺栓打孔时,内高外低,坡向外侧,主要是能否执行的问题。
回复
木欣泉流
2014年09月21日 07:53:52
5楼
首先控制锚杆的长度,进入结构层在5cm左右,其次保证抹面层的总厚度有5-7mm,锚杆外有3-5mm 的抹面层,分层抹平。