哪位师傅能帮忙讲解下,冷库排管的单路允许长度如何计算。最好能上传个资料,谢谢。
哪位师傅能帮忙讲解下,冷库排管的单路允许长度如何计算。最好能上传个资料,谢谢。
12楼
,,,,,,,,,,,
回复
13楼
有没有详细的资料给上传个啊
学习一下
回复
14楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
15楼
60米那也太短了吧,一般直接膨胀供液的不超过200米为好
回复
16楼
我们公司的冷库好像只有几十米的........
回复
17楼
所指的是排管的长度吧,顶排管长度最大也不可能超过60米(双程加一起)单程30米够大的了,再大了制冷,冲霜都有问题了,关于搁架排管,到时可考虑一般也超不过200米,单层20米按10层计算才200米吗,
另外蒸发器的引管,可就没准了,可根据机房与冷库的远近和氨泵供液有关,200-300米都不定的,最主要的是管路太长了,一定要做伸缩弯,特别是直径大的管道,我就见过低温粗管道在运转中由于温差和过长管子伸缩造成焊口开裂跑氨事故多起。安装冷库一般都在常温下安装,等降到要求温度后温差都很大,产生缩管严重,把弯头抻开或把焊口抻裂。
回复
18楼
众说纷纭,各式各样都在用!
回复
19楼
不超过允许的压力降吧,我也记得书本上有说,不过一时找不到