我们公司变压器,设计院给的保护都没有过负荷保护,我想问下是不是需要装设过负荷?
我们公司变压器,设计院给的保护都没有过负荷保护,我想问下是不是需要装设过负荷?
2楼
“设计院给的保护都没有过负荷保护”是什么意思?
“设计院给的保护”是什么保护?
回复
3楼
楼主意思是装的是负荷开关,没装断路器?
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-14 16:41 “设计院给的保护都没有过负荷保护”是什么意思?“设计院给的保护”是什么保护?速断、过流和高压零序。
回复
5楼
对于两台并列运行的变压器,需要装设过负荷保护
回复
6楼
这个好像应该装过负荷把
不过你们的负荷是什么性质的?
回复
7楼
xiangqinmen 发表于 2014-8-15 08:24 速断、过流和高压零序。高压过流保护中包含了过负荷保护的,可以看《配电设计手册》中继电保护对变压器的计算,公式中有“过负荷系数”的。
回复