关于楼梯间加压送风量《高规》和《建规》中的差异
iowangs
iowangs Lv.3
2014年08月14日 16:37:02
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑 《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手关于风量的选取注释中说而《建规》中的描述是 《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?

本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑

《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手
表格.png
关于风量的选取注释中说
高规.png
而《建规》中的描述是
建规.png
《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同
措施.png

如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?

按照这种防烟形式的原理,对楼梯间加压,然后楼梯间间接对前室加压,那么为了保证前室的加压送风量,就需要在选用数值上乘系数。
但是按照《高规》的注释字面含义,上面所说的送风量只是对加压送风处(楼梯间)而言,我觉得这是一个漏洞,可以不乘系数。也许以后规范修订的时候会对此处作出修改。

按照安全性的考虑,我认为在高层建筑的设计中还是应该把系数乘上。大家平时是怎么做的,遇到的审图意见又是如何?



表格.png


高规.png


建规.png


措施.png

免费打赏
autumnlady
2014年08月19日 19:38:43
12楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-15 12:36 不乘………………….要是防烟楼梯间有两个出入口,需要乘以系数吗?
回复
iowangs
2014年08月20日 09:57:16
13楼
autumnlady 发表于 2014-8-19 19:38 要是防烟楼梯间有两个出入口,需要乘以系数吗?一般防烟楼梯间在每层只会有一个出口通向前室
回复
autumnlady
2014年08月20日 15:20:44
14楼
iowangs 发表于 2014-8-20 09:57 一般防烟楼梯间在每层只会有一个出口通向前室在首层的防烟楼梯间经常有两个出口呢 需要乘以系数吗?
回复
iowangs
2014年08月20日 16:20:07
15楼
autumnlady 发表于 2014-8-20 15:20 在首层的防烟楼梯间经常有两个出口呢 需要乘以系数吗?没遇到过这种情况,发个图来看看
回复
探索者00000
2014年08月20日 19:37:03
16楼
谢谢楼主分享
回复
王农勤
2014年08月21日 10:37:12
17楼
在高层建筑设计时,还是按严的来比较好。
回复
iowangs
2014年08月21日 10:44:57
18楼
wangnongqin2013 发表于 2014-8-21 10:37 在高层建筑设计时,还是按严的来比较好。那么根据此情况,你是乘系数还是不乘呢?
回复
探索者00000
2014年08月22日 18:56:07
19楼
多谢楼主分享
回复
autumnlady
2014年08月25日 18:01:45
20楼
iowangs 发表于 2014-8-20 16:20 没遇到过这种情况,发个图来看看首层有两个门通向室外
回复
kkk998
2014年08月26日 21:23:41
21楼
学习了。。。。
回复

相关推荐

APP内打开