关于楼梯间加压送风量《高规》和《建规》中的差异
iowangs
iowangs Lv.3
2014年08月14日 16:37:02
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑 《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手关于风量的选取注释中说而《建规》中的描述是 《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?

本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑

《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手
表格.png
关于风量的选取注释中说
高规.png
而《建规》中的描述是
建规.png
《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同
措施.png

如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?

按照这种防烟形式的原理,对楼梯间加压,然后楼梯间间接对前室加压,那么为了保证前室的加压送风量,就需要在选用数值上乘系数。
但是按照《高规》的注释字面含义,上面所说的送风量只是对加压送风处(楼梯间)而言,我觉得这是一个漏洞,可以不乘系数。也许以后规范修订的时候会对此处作出修改。

按照安全性的考虑,我认为在高层建筑的设计中还是应该把系数乘上。大家平时是怎么做的,遇到的审图意见又是如何?



表格.png


高规.png


建规.png


措施.png

免费打赏
wan273726693
2015年06月25日 11:16:01
42楼
前室有两扇门,需要乘以系数1.5~1.75,那这个系数的取值依据什么来选取呢?虽然1.5和1.75选取出来的值差别不大,规范中给出的是个范围值,应该有他的道理,但是都没有找到原因。
回复
wan273726693
2015年06月25日 11:24:31
43楼
本帖最后由 wan273726693 于 2015-6-25 11:50 编辑

学习学习。
回复
xinxin56101
2016年05月21日 22:20:04
44楼
学习了 谢谢各位分享
回复
fengzhenwu77
2016年06月02日 22:43:36
45楼
很好的资料啊啊啊
回复

相关推荐