各位老大,在下有一事请教,公司要求做餐厨垃圾冷冻处理(非冷藏,要求冻结成固体),垃圾房在地下一层,面积30平米,请问需要用什么制冷机,多大制冷量,冷凝器可否使用风冷,是否可以直接装在垃圾房外面墙上,谢谢!
各位老大,在下有一事请教,公司要求做餐厨垃圾冷冻处理(非冷藏,要求冻结成固体),垃圾房在地下一层,面积30平米,请问需要用什么制冷机,多大制冷量,冷凝器可否使用风冷,是否可以直接装在垃圾房外面墙上,谢谢!
2楼
这个需要敞口容器,你终究不能散冻吧!
选择合理的装垃圾容器,你在研究怎么冻结。
回复
4楼
为什么垃圾要冷冻
回复
5楼
水啊水啊水经验....
回复
6楼
个人建议
楼主首先要考虑,餐厨垃圾冻结的目的是什么,冻结后再如何处理。
确定冻结的形态和大小后,就要考虑用什么容器以及库容或箱容大小以及进出的形式。
另外,单位时间的垃圾进出量是多少,根据这个要估算制冷量。
然后考虑冷凝热量在地下室是否有条件排出去,或者长时间积累热量会否导致地下室温度升高
回复
7楼
冻结?为什么要做冻结呢?跟大家吧基础条件说清楚才好给你出主意啊!
回复
8楼
冻结了没味道,体积减小了。然后偷偷运出去是吧? 不管你们公司理由是否合理, 5楼版主说的问题得先弄清楚才是。 风冷水冷都行,看安装位置是否合理,有散热空间,邻里有无干扰(噪声污染等)。
回复