本帖最后由 叶子是我ooo 于 2014-8-15 14:44 编辑 1.面积超过5000m2的商铺分成很多个小商铺,已经设置了自动喷水灭火系统。 是每个小商铺室内都设置消火栓,还是只在商铺外的走廊设置?如果要在小商铺室内设置,需 商铺室内面积多大? 2.高层住宅的一二层裙楼用作商铺,商铺的消防(喷淋、消火栓、灭火器)是按照低层建筑设计?各位高手,求解答!
本帖最后由 叶子是我ooo 于 2014-8-15 14:44 编辑
1.面积超过5000m2的商铺分成很多个小商铺,
已经设置了自动喷水灭火系统。
是每个小商铺室内都设置消火栓,还是只在商铺外的走廊设置?如果要在小商铺室内设置,
需
商铺室内面积多大?
2.高层住宅的一二层裙楼用作商铺,商铺的消防(喷淋、消火栓、灭火器)是按照低层建筑设计?
各位高手,求解答!
12楼
在走廊设计,满足要求即可!没必要里面设计!
我们这好多商铺都是这样的,消防验收合格!
回复
13楼
攻城师55731 发表于 2014-8-21 11:19 在走廊设计,满足要求即可!没必要里面设计!我们这好多商铺都是这样的,消防验收合格!是的!但是室内面积大于200平时还是要在室内设置消火栓,不到200平就只在公共走廊、楼梯间设置。另外,消防电梯前室必须设置。这是我查到的,欢迎指正!:loveliness:
回复
14楼
云飘飘 发表于 2014-8-17 06:07 如果在走廊设置的消火栓能够满足两支水柱到达室内任何一点,商铺内不需要设置;按照高层设计。飘爷说的在理~~~
回复
15楼
回复
16楼
菜鸟学习,各位多讨论...
回复