排水管伸缩节位置
chikita
chikita Lv.4
2014年08月16日 16:03:28
只看楼主

各位老师,请问排水管伸缩节放在三通下方多大尺寸,有没有相关规范

各位老师,请问排水管伸缩节放在三通下方多大尺寸,有没有相关规范
免费打赏
粘土人世纪
2014年08月17日 06:41:53
2楼
塑料排水管道伸缩节的设置要求 1、塑料排水管道的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。 2、立管伸缩节的设置:排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。楼层内有横管接入的,汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时,应在汇合管件上方设伸缩节;汇合管件设置在楼板下部时,在汇合管件下部设伸缩节。 楼层内无横管接入的,可在地面上1.0~1.2m处设伸缩节。 3、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。 4、横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。 5、当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。 6、伸缩节的承口方向应迎水流方向。
回复
huangzhimin
2014年08月18日 09:26:17
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
4.3.10 (设计规定)塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
注:1 当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
2 室内、外埋地管道可不设伸缩节,

(条文说明)塑料管伸缩节设置在水流汇合配件(如三通、四通)附近,可使横支管或器具排水管不因为立管或横支管的伸缩而产生错向 位移,配件处的剪切应力很小,甚至可忽略不计,保证排水管道长时期运行。
排水管道如采用橡胶密封配件时,配件每个接口均有可伸缩余量,故无须再设伸缩节。
回复
mfsw2044702763
2014年08月18日 22:46:06
4楼
真不错,路过赞一个
回复
weibo_1408598892836
2014年08月21日 13:38:04
5楼
注:1 当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
2 室内、外埋地管道可不设伸缩节,
回复
版专攻
2014年08月21日 20:21:22
6楼
可以看下塑料排水管道技术规程,上面规定的比较详细
回复
飞啊飞啊
2014年08月21日 21:04:26
7楼
楼上的朋友们解释的真详细。
回复
wzhengzai
2014年09月11日 20:31:24
8楼
lu guo
回复
吼叫时代
2016年06月20日 03:21:01
9楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
co1463450382210
2016年06月21日 09:54:35
10楼
:1 当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
2 室内、外埋地管道可不设伸缩节,
回复
tiop0804
2016年06月22日 12:10:46
11楼
好资料,谢谢楼主分享
回复