这种地方如何施工
shayugan
shayugan Lv.3
2014年08月17日 09:56:08
来自于建筑施工
只看楼主

外立面砖砌造型柱,100mm的转角,100mm厚的墙厚,施工工艺上几乎无法施工设置构造柱。砖砌时已经沿墙高每隔500mm布置了墙体拉结筋。图中蓝色圈位置大小为50mm,是留给保温的尺寸。粉刷时此处无法使用钢丝网加强,距离太小,容易弹出来。采用纤维网格布加强。现在问题出来了:建设单位同意,监理单位同意,质监站不同意,说满足不了抗震要求,要我们出方案加强。不知哪位大师能帮我解决。

O]N{5$_XNA$X5}~(%A~JQ96.jpg


IMAG4821.jpg


IMAG4822.jpg

免费打赏
wangyan80
2014年08月17日 20:00:07
2楼
也就是说,100mm的二次结构,你们非得用砖砌,而两种材料结合处应采取加强措施,质监站抓住这点不放,造成现在施工不能往下进行,对吧。
其实这种情况,在施工前就应该在图纸会审时提出直接与柱子一体浇筑下来就OK啦。砌砖的人工费和一次性浇筑的费用比起来哪个更合适?了不起了设置几根构造筋,也比后期植筋省事吧。
就事论事,现在这种情况,找项目经理把甲方摆平,再找节能办(或墙改办)、抗震办,都OK了,质监办也不会说什么了,该办的事还得办,这个你懂得。
回复
shayugan
2014年08月18日 06:53:16
3楼
wangyan80 发表于 2014-8-17 20:00 也就是说,100mm的二次结构,你们非得用砖砌,而两种材料结合处应采取加强措施,质监站抓住这点不放,造成现 …甲方要求修改的,要求两边保留50mm的保温位置,如果不考虑这个,齐平的话,是可以施工的。像你说的采用混凝土一次浇筑的话,那这个荷载将会大大增加。这样的造型柱,每层四周加起来有80个之多,18层的建筑物,增加的荷载不是一点点。因为一开始一直以为是做干挂GRC的。甲方为省钱,说采用砖砌,外面再做真石漆
回复
xiangyuzong9
2014年08月18日 07:07:15
4楼
其实100mm的构造柱及突出的造型可以做,构造柱留直槎就行,填充墙又不长,一端还与柱子相连
回复
zljzlj000111
2014年08月18日 08:37:29
5楼

QXT 154-2012 露天建筑施工现场不利气象条件与安全防
回复
甲方施工员
2014年08月18日 08:45:41
6楼
像这种垛 图纸会审就应该给拿出来

其实楼主这么做没多大问题,质监站要求有点严了。

给压墙筋加密 问问质监站同意不。。
回复
东张西望
2014年08月18日 15:05:41
7楼
质监站在刁难你,鉴定完毕
回复
土木清风
2014年08月18日 21:23:46
8楼


得把质监站摆平才行
回复
qq_1395736645536
2014年08月19日 16:46:53
9楼
1、让甲方找设计 出设计变更。
2、植筋、浇筑细石混凝土(做签证单)
3、不管怎么做都要先去质检站(你懂的)
回复
lf93312156
2014年08月22日 17:29:32
10楼
不是梯间,没必要非要用钢丝网,用玻璃纤维也可以,是你们把质监站得罪了吧!
回复
niuniu54088
2014年08月22日 20:45:15
11楼
找茬的,想办法摆平他们就行了
回复