福建省某医院消毒中心净化空调工程设计图

发布于:2014-08-18 09:45:18 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]






图纸简介:

本工程为福建省宁德市某医院消毒供应中心净化及设备安装工程,该工程位于综合楼二楼。面积共约700平方米,其中工作区约400平方米(包括无菌物品区、检查包装及灭菌区、去污区).设计范围为:净化空调系统;生活区约300平方米,设计范围为:风机盘管制冷制热系统。
整个空调系统单独设置一台风冷热泵冷热水机组(制冷量120KW)作为冷热源,夏季制冷、冬季制热。消毒供应中心的工作区集中设置一台净化空调处理机组对工作区进行空气净化处理;生活区根据需要共设置四台风机盘管对空气进行热湿处理。
图纸包含:设计说明、净化区风口平面布置图、净化区排风管平面布置图、二层蒸汽管道平面图等。






  • benpao2015
    benpao2015 沙发
    下载这图纸要100土木币 抢钱哈 兄弟我大致看了一下你这图纸,其实我建议CSSD不需要做净化,初次投资大,后期维护运行费用高; cssd只需要符合医院工艺流程ok,洁净空调只是手段,非最终目的,既然最净化,不一定到达器械灭菌效果!只需要污物从去污区清洗消毒到检查灭菌存放ok,气流从无菌存放到去污区。。。。。你这个设备间排风以及送风怎么确定,例如脉动真空灭菌器间。。全自动清洗间等 一起讨论一下
    2014-12-24 21:56:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 293 人订阅