200/110V设备配电问题
top86
top86 Lv.2
2004年12月01日 22:24:22
只看楼主

做一个印刷厂,部分设备为国外进口,电压用的是200V/110V,容量为100kw左右。电源为10kV,初步考虑两种方案:1、10KV--- 380/220V ---200/110V2、10KV--- 200/110V哪位大侠做过类似工程,请给比较一下。另外方案2中的变压器国内能否采购到?

做一个印刷厂,部分设备为国外进口,电压用的是200V/110V,容量为100kw左右。
电源为10kV,初步考虑两种方案:
1、10KV--- 380/220V ---200/110V
2、10KV--- 200/110V
哪位大侠做过类似工程,请给比较一下。另外方案2中的变压器国内能否采购到?

免费打赏
大鼻山
2004年12月02日 08:28:57
2楼
200/110V不是严格三相正弦关系哟
回复
疾风乡里963
2004年12月02日 08:46:40
3楼
可用10KV/380/220V 3相四线系统及10KV/120/208V或10KV/110/190V等系统
回复
zyc69119
2004年12月02日 08:58:44
4楼
当然采取第2套方案了,这样减少一个环节,可以大大节省资金,又可以减少故障率。
上变厂,华鹏等均可定做。上变有现成的模具,生产周期可能要短一点。
回复
top86
2004年12月02日 21:14:47
5楼


应该是 190/110V,更正一下
回复
大鼻山
2004年12月02日 21:17:19
6楼
应该是 190/110V,更正一下
肯定是一次变压到位。
回复
loyal7
2004年12月03日 12:43:14
7楼
仅部分进口设备为190/110V,宜单独设380/220V至190/110V变压器。其余国产设备及公用工程(空压,冷冻,通风,照明等)可用380/220V电压等级。一次电压越高,则同等绝缘处理越严格,造价越高;况且并不一定能省略380/220V电压等级。
回复
西门吹灯
2004年12月03日 17:32:01
8楼



同意
回复
lusihua
2004年12月03日 19:42:51
9楼
可能计算是190但实际上是208伏!!!!
我们也有出国的去非洲那边的!!你们是吗????为内润拉的!!是吗????
真的是208伏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
回复
chatone
2005年03月03日 14:47:27
10楼
可能是小日本的设备,由于容量不大,建议用10kV--0.38kV--0.2kV.
回复
tigerwu198
2005年03月04日 15:29:44
11楼
有部分进口设备为190/110V,宜单独设380/220V至190/110V变压器。
回复

相关推荐