已知变电所一路380v所用电回路是以气体放电灯为主和照明回路,拟采用1kv交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(……)见下表,该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%,该回路的电缆最小截面应为下列哪一项数值?A 25;B 35;C 50;D 70;原答案为B解法:按中性线选择,参《低配》有97.67A;查表选择35。疑问:按中性线计算是97.67A,就应该按这个查中性线中能承受97.67A的截面,而题中给的表格都是针对相线电流的。所以只能按表查截面是35mm,但这里的35是中性线,再找中性线为35的相线是70平方。所以我当时选了70。
已知变电所一路380v所用电回路是以气体放电灯为主和照明回路,拟采用1kv交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(……)见下表,该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%,该回路的电缆最小截面应为下列哪一项数值?
A 25;B 35;C 50;D 70;原答案为B
解法:按中性线选择,参《低配》有97.67A;查表选择35。
疑问:按中性线计算是97.67A,就应该按这个查中性线中能承受97.67A的截面,而题中给的表格都是针对相线电流的。所以只能按表查截面是35mm,但这里的35是中性线,再找中性线为35的相线是70平方。所以我当时选了70。
请问各位上述思路哪里不对?到现在还是没有想明白。谢谢了
2楼
自己看题目给的那个表上,实际上相线和中性线都是等截面的,35%的谐波电流时按中性线选截面就行了,选了后,中性线和相线等截面就行了,你想的太多了
回复
3楼
msdaofeng 发表于 2014-8-18 17:46 自己看题目给的那个表上,实际上相线和中性线都是等截面的,35%的谐波电流时按中性线选截面就行了,选了后, …不是的,题中给了“主线芯”和“中性线”,从25平方开始就不一样了
回复
4楼
kaiwing 发表于 2014-8-18 18:55 不是的,题中给了“主线芯”和“中性线”,从25平方开始就不一样了no 请你仔细再把题读一遍题目问的是该回路电缆最小截面应为多少?如果你回答70mm的话 那么 你这个回路的电缆最小截面就是70mm所以等于你选的是3x120+1 x70的显然错误
回复
5楼
t_bag2013 发表于 2014-8-18 19:10 no 请你仔细再把题读一遍题目问的是该回路电缆最小截面应为多少?如果你回答70mm的话 谢谢你的回答,不过我觉得“最小截面”的解释应该是针对载流量来讲可以使用的电缆(侧重相线),不应解释为多芯电缆中最小的线芯截面
回复
6楼
我个人认为这个题目是2013年考题中题干有问题的一道题,四芯等截面和三等芯加一个一半截面的四芯载流量是不同的,根本就不该以这个题干中这个表来选,根本就没最小之说,题干第一句话就是采用等截面四芯电缆,那个表是误导你让你以为用了非四等芯,即时没办法用了表中非四等芯,最小截面还是35
回复
7楼
kaiwing 发表于 2014-8-18 20:19 谢谢你的回答,不过我觉得“最小截面”的解释应该是针对载流量来讲可以使用的电缆(侧重相线),不应解 …我语文不好 你选了一根3x70+1x35的电缆你的意思是 此回路电缆中最小截面积是70mm?但是我觉得 此回路电缆中最小截面积是35mm
回复
8楼
t_bag2013 发表于 2014-8-19 10:12 我语文不好 你选了一根3x70+1x35的电缆你的意思是 此回路电缆中最小截面积是70mm?请参考zhang_ssss的回答,我认为他讲得还是有道理的
回复
9楼
zhang_ssss 发表于 2014-8-18 21:32 我个人认为这个题目是2013年考题中题干有问题的一道题,四芯等截面和三等芯加一个一半截面的四芯载流量是不 …谢谢,我认可你的说法。只是如果你选了35mm就注定一定是按不等芯选的
回复
10楼
谐波电流大于10%时,中性线的截面不应小于相线。
回复
11楼
我觉得题目问法有问题,当时我也被搞糊涂了,最后我都不知道选了哪个截面。根据这个谐波电流的比例,应该以中性线电流选取电缆截面,同时电缆规范中中性线截面选取又受到相线截面的限制,对于四芯电缆,相线为35平的截面,中性线只能为16平。这就又和中性线载流量满足不了谐波电流矛盾了。
回复