请教2013供配电专业案例下9题
kaiwing
kaiwing Lv.4
2014年08月18日 17:24:08
只看楼主

已知变电所一路380v所用电回路是以气体放电灯为主和照明回路,拟采用1kv交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(……)见下表,该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%,该回路的电缆最小截面应为下列哪一项数值?A 25;B 35;C 50;D 70;原答案为B解法:按中性线选择,参《低配》有97.67A;查表选择35。疑问:按中性线计算是97.67A,就应该按这个查中性线中能承受97.67A的截面,而题中给的表格都是针对相线电流的。所以只能按表查截面是35mm,但这里的35是中性线,再找中性线为35的相线是70平方。所以我当时选了70。

已知变电所一路380v所用电回路是以气体放电灯为主和照明回路,拟采用1kv交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(……)见下表,该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%,该回路的电缆最小截面应为下列哪一项数值?
A 25;B 35;C 50;D 70;原答案为B
解法:按中性线选择,参《低配》有97.67A;查表选择35。

疑问:按中性线计算是97.67A,就应该按这个查中性线中能承受97.67A的截面,而题中给的表格都是针对相线电流的。所以只能按表查截面是35mm,但这里的35是中性线,再找中性线为35的相线是70平方。所以我当时选了70。
请问各位上述思路哪里不对?到现在还是没有想明白。谢谢了
免费打赏
wephonegg
2014年08月20日 16:53:32
12楼
没有什么地方规定中性线一定比相线小,如果用单芯电缆,中性线可以比相线大,这题的问题根本不在此处,在热阻系数2.5,非1.2,需要校正,”主线芯”比中性线大,不需要取0.86的系数(0.86是基于多芯电缆,中性线与相线等截面得出的)。
回复
zhang_ssss
2014年08月20日 18:08:40
13楼


这位朋友提到热阻系数,这是干扰条件,有兴趣的可以看看配电三516页表9-35,这个题干中用的表就是用的这个表,表头标着热阻系数2.5,只是出题的时候表就没标了,其实想想13年的题目,使用了很多手册规范上的表
回复
zhang_ssss
2014年08月20日 18:18:21
14楼
其实问题前面已经说得很清楚了,现在还回复就是我自己13年选错了,选成70了,这个题我一下考场就知道自己搞错了,过程算出来却选错了,只能以自己的这个错误提醒一下今年各位考友,选择太重要了,还有一题就是防雷架空电缆入地那题,也是算对了,但自己想到建筑间距小,却没想电缆在地下是可以想埋多长都可以的,这两题很简单了,自己都错了,不过也是实力不够
回复
zhiyingjie007
2014年08月21日 09:08:29
15楼
“但这里的35是中性线,再找中性线为35的相线是70平方。”
你这个观点是钻牛角尖了,电缆载流量表虽然给的是不等截面4芯电缆,但载流量应该对应的是相线的载流量,不可能对应中性线载流量,这种动力电缆在正常供电时中性线电流肯定小于相线电流,编载流量表的时候如果写的是中性线载流量,就没有工程参考意义了。
回复
kaiwing
2014年08月21日 12:53:08
16楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-21 09:08 “但这里的35是中性线,再找中性线为35的相线是70平方。”你这个观点是钻牛角尖了,电缆载流量表虽然给的 …现在理解了,应该是说“等截面四芯”,而那张表格只是用来为载流量参考的,不是要从中选择
回复
t_bag2013
2014年08月21日 21:18:46
17楼
kaiwing 发表于 2014-8-19 20:05 请参考zhang_ssss的回答,我认为他讲得还是有道理的反正该回路最小截面是35没错
回复

相关推荐

APP内打开