大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?

大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?
免费打赏
qq171725935
2014年12月08日 15:21:22
12楼
要是精度要求不一样,计量的要求是最高的,测量嘛就是简单的仪表显示,保护就是取一个变化范围的信号
回复
qq_1416563630711
2014年12月11日 09:10:37
13楼
不懂。学习·
回复
qq_1408247026534
2014年12月19日 19:58:02
14楼
smxzyjsxygbz 发表于 2014-8-20 01:54 主要是精度要求不一样,计量的要求是最高的,测量嘛就是简单的仪表显示,保护就是取一个变化范围的信号言之有理,有道理!
回复
qq_1419155301622
2014年12月26日 16:59:18
15楼
计量用电流互感器是指电能计量用的电流互感器,一般接电能表使用,准确级有0.2,0.2S;测量用电流互感器通常用于电量监测,接电流表使用,准确级有0.5,1,3;保护用电流互感器是继电保护专用电流互感器,准确级有5P,10P等。
回复
llu608
2015年02月04日 22:21:23
16楼
计量重精度,保护侧重抗饱和性能,短路时仍然能工作在线性区
回复
co1422062475484
2015年02月13日 11:05:11
17楼
计量用的重点强调测量的精度,常见的0.2S 0.55,保护用的重点强调具有较强的过流能力下要保证一定的测量精度,常见的10P20 5P20,而测量用的要求不那么高。