关于基础梁垫层、侧面模板做法问题
miaoxinrong
miaoxinrong Lv.12
2014年08月19日 18:48:04
来自于建筑施工
只看楼主

现有一工地地下室筏板基础板厚400,5万方左右,基础中基础梁大概为500*1000,且该基础梁分部较多,现图纸上基础梁侧面采用砖胎模,考虑工期比较紧,且砌砖胎模费工费钱,请教大神们有没有更好的办法解决高基础梁侧支模的问题.

现有一工地地下室筏板基础板厚400,5万方左右,基础中基础梁大概为500*1000,且该基础梁分部较多,现图纸上基础梁侧面采用砖胎模,考虑工期比较紧,且砌砖胎模费工费钱,请教大神们有没有更好的办法解决高基础梁侧支模的问题.
免费打赏
wangjiyiok
2014年08月20日 08:31:23
3楼
变更为上翻梁,如果说下反梁的,做过不少,每一个项目工期都很紧张,但是没一个能变更砖模做法的。你可以流水施工,在抹灰、防水、防水保护层的穿插和工艺上做做文章,但是砖模不做,真想不出什么办法。等看楼下有没有好招吧。
回复
甲方施工员
2014年08月20日 08:47:13
4楼
没有比砖模更能适应的了,其他材料真没见过,砖模是费工了点但是有其他模板弥补不了的优势
回复
蓬荜生辉
2014年08月20日 10:21:52
5楼
基础梁不能上翻,上翻的话地下室就没法用了
回复
土木清风
2014年08月21日 16:55:41
6楼


正确前面的考虑不周
回复
一百年建筑
2014年08月22日 16:00:14
7楼
没有比砖模更能适应的了,其他材料真没见过,砖模是费工了点但是有其他模板弥补不了的优势
回复
tjdt12
2014年08月30日 16:31:55
8楼
讲的可能不对,如果土质很好可否用土模即直接挖坑,但要注意在后期绑钢筋和浇注混凝土施工时,土方坍塌或掉落,要有预案和措施跟上。
回复
cp520530
2014年08月31日 11:03:17
9楼
400的筏板1000的梁,说明梁在底板的下面600,不用砖模可以啊,直接开挖(开挖控制好截面尺寸就好),又不是上翻梁哪里来的高基础梁支摸
回复
米益善
2014年08月31日 11:14:36
10楼
学习一下。。。。。。
回复
建筑人
2014年08月31日 11:23:35
11楼
砖模更经济,速度更快!
回复
chyw19900817
2014年08月31日 12:01:45
12楼
楼主可以在土方开挖时控制好尺寸,直接支模浇垫层
回复

相关推荐