土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5P的三相空调配电回路可以用微型断路器吗?IC65N
如题!
是用微型断路器呢?还是塑壳断路器?
如果选施耐德的,是iC65N-C16A/3P,还是NSX100N 16A TM-D ?
麻烦讲解,谢谢!

全部回答(3 )

  • liyongjing12
    可以的用微断
    2014-08-20 08:20:20 来自 PC 评论 举报
  • brightxl
    北方郎 发表于 2014-8-19 22:56 用微断即可。一般在第二级配电箱短路电流6kA足矣。iC65N-D16A/3P十分感谢!:)
    2014-08-19 23:27:19 来自 PC 评论 举报