低压柜三相四线制是否需要地排
lujhn
lujhn Lv.3
2014年08月20日 08:34:21
只看楼主

设计院审核我们的GGD低压柜生产图时TMY-3X(100X8)+(80X6)+(30X3);提出三相四线制的地排不要,应该是TMY-3X(100X8)+(80X6),这样合理吗?求解答

设计院审核我们的GGD低压柜生产图时TMY-3X(100X8)+(80X6)+(30X3);
提出三相四线制的地排不要,应该是TMY-3X(100X8)+(80X6),这样合理吗?
求解答
免费打赏
lingxuct
2014年08月20日 08:43:03
2楼
没有PE排,出线上的PE线往哪接?
回复
lujhn
2014年08月20日 08:50:31
3楼
所以啊,被设计院提出的问题纠结啊,设计院有权威性呀;
不论三相四线还是三相五线制,一直做的低压都有地排呀。
回复
laodongzhe186
2014年08月20日 09:29:08
4楼
设计院怎么了,设计院的也吃五谷杂粮啊,难道他们就没有失误?
有个PE排还是好的
回复
qsy
2014年08月20日 10:11:59
5楼
确定不是3相3线制?
按设计院说的做就是。
再说一般1000的变压器30X3的地排也小了。
PE线可也以连到PEN母排的。
回复
星湖
2014年08月21日 14:15:49
6楼
不要就不要呗,说的三相四线 应该就是TN-C把,80*6是PEN排
回复
北方郎
2014年08月21日 14:26:18
7楼
即使是TN-C系统,也要设PE母排,进出线电缆屏蔽层、配电装置外壳都要接PE。
回复
hepian123
2014年08月21日 17:18:37
8楼
合理。变压器低压端只有a、b、c、o(即PEN)四线,在配电室内o(即PEN)与MEB重复接地,由MEB重复接地点引出N、PE线(注意:预装式变电站的连有点不同),GGD柜内下部或侧面应设PE母排,由MEB重复接地点引来的PE线与PE母排连接,馈电端即为a、b、c、n、pe五线。
回复