请教各位关于雨水口连接管和雨水预埋管的布置问题
danli848
danli848 Lv.3
2014年08月20日 10:11:53
只看楼主

方案一:将雨水口连接管和预埋管布置在同一竖向上,如图平面图 剖面图方案二:将雨水口连接管和预埋管布置错开,如图平面图想请问各位,那种处理方式更好,为什么?

方案一:
将雨水口连接管和预埋管布置在同一竖向上,如图
平面图 剖面图
QQ截图20140820095937.png 22QQ截图20140820100651.png

方案二:
将雨水口连接管和预埋管布置错开,如图
平面图 33QQ截图20140820101006.png

想请问各位,那种处理方式更好,为什么?

QQ截图20140820095937.png


22QQ截图20140820100651.png


33QQ截图20140820101006.png

免费打赏
esteren
2014年08月26日 14:42:56
12楼
第一种方法不好,一般在管线的纵向上不能布置管道的更别说雨水口了。我的做法是要是雨水口连接管跟预留支管的标高相差较多的话,那就把雨水口往上游挪;要是雨水口连接管和预留支管标高差不多的话,就把雨水口做的和雨水支管等深,这样还能省下来连接管的材料
回复
luxw1989
2014年08月28日 16:59:51
13楼
个人感觉如果管道埋深够的话(一般也会够的,覆土没有1.5m,小区之类的就不太好接到预留管道上),最好放在一条线上,1、一般雨水口都是反开挖,不会对预留管有什么影响,2、一条线上也相对美观。如果埋深不够的话可以偏向上游。关于雨水口连接管与预留支管埋深差不多,预留支管在雨水口处断开,个人认为不可取,首先增加了施工难度,其次这样雨水口会做的比较深,室外排水规范上说雨水口的深度最好不要超过一米。
回复
zx394592959
2014年08月28日 17:41:03
14楼
雨水口连接管管径为300,可以忽略水流转角的问题吧
回复
lyq20081491
2015年06月02日 09:08:49
15楼
我觉得第一种比较好
回复
jinan198267
2015年06月03日 11:03:52
16楼
大家的意见,还都是倾向于第二种方案,不管是施工,还是后期的维护清理都是挺方便的
回复
blackbird43
2015年06月03日 15:14:57
17楼
得错开布设
回复
leopo1992
2015年06月05日 10:35:33
18楼
第一:预留管管径一般大于雨水口连接管的管径,当区域雨量大的时候雨水口的输水能力一般小于预留管的输水能力,若是采用第一种,明显会导致雨水口淤积杂物或者雨水溢出路面的问题
第二,预留管若其上方有其他构筑物也会有应力方面的问题
第三,同高程布置预留管与雨水口连接管,除非是小区里敷设很浅的雨水管,一般情况预留管比雨水口连接管埋的深
回复
co1428566638354
2015年06月06日 09:20:00
19楼
同样面对这个问题,看到大家评论理解了~
回复
simao17
2015年06月08日 15:52:09
20楼
第二种做法,
1、管综规范要求各种工程管线不应在垂直方向上重叠敷设。
2、把预留管和雨水口连通的做法,个人觉得没必要。
回复
ljlzlzlljl
2015年06月09日 11:06:12
21楼
silence521314 发表于 2014-8-20 23:21 雨水口压在管子上毕竟不好,那是否可以将雨水口做深些,然后雨水预留管在雨水口处断开呢?就是说雨水预留 …通常不会这么做的。雨水口是敞开式的,会有沉沙、杂物,对管道的正常使用不利。很多地方雨水口习惯上都会做上沉沙的,并且每年对雨水口的养护过程中,都会清出很多垃圾。