最近,我们单位国优工程复查,和往常一样,专家对电气工程接地看的最多,提出问题也最多,其中提到配电箱,配电柜接地接零汇流排的问题,说配电箱内多孔接地汇流排不符合要求,说会损失一部分接触面积,会造成接触面积不够,说GB50303上说的,这本规范我都快背过了,没有规定,望各位大侠多多指导,要有依据,不要猜测。
最近,我们单位国优工程复查,和往常一样,专家对电气工程接地看的最多,提出问题也最多,其中提到配电箱,配电柜接地接零汇流排的问题,说配电箱内多孔接地汇流排不符合要求,说会损失一部分接触面积,会造成接触面积不够,说GB50303上说的,这本规范我都快背过了,没有规定,望各位大侠多多指导,要有依据,不要猜测。
2楼
看不到图,重新上传一遍
回复
3楼
能看到图,但对标准不熟,帮顶下。
回复
4楼
这两种都见过 就是不知道哪个合适
回复
5楼
接地的汇流排相对比较细,且多接点,接触面积更小了,用粗一点的自制铜排就好。
回复
6楼
第一种见过有施工的多芯电缆放不进去,被剪掉几根;还是第二种可靠。
回复
7楼
看不到图,重新上传一遍
回复
8楼
hkchentao 发表于 2014-8-21 09:15 第一种见过有施工的多芯电缆放不进去,被剪掉几根;还是第二种可靠。有没有标准,不是感觉
回复
9楼
abcwangcen 发表于 2014-8-21 11:50 看不到图,重新上传一遍能看到,你的电脑有问题
回复
10楼
第一张的PE排给人的感觉是小了一些。
第二张的N排就比PE排的感觉好一些。
回复
11楼
很明显,第2种是可以满足要求的,第1种可能就有点儿悬了,具体要经过核算后才能下定论!