遇到一个设计有消防炮的工程,消防上应该怎么控制啊?谢谢
遇到一个设计有消防炮的工程,消防上应该怎么控制啊?谢谢
2楼
广 东 省 标 准
DBJ15—34—2004
大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范
11 控制系统的选型及组成
11.0.1 大空间智能型主动喷水灭火系统,对保护范围内只有一个防火分区且从主要入口能看清其内部,系统规模较小,控制与联动功能较简单的场所,宜采用单体控制系统。
11.0.2 大空间智能型主动喷水灭火系统,对保护范围内有两个以上防火分区(一个防火分区,但建筑布局较为复杂),系统规模较大,控制与联动功能较复杂的场所,宜采用集中控制系统。
11.0.3 单体控制系统应由下列部分或全部部件组成:
1 智能型红外探测组件;
2 电源装置;
3 火灾警报装置;
4.水泵控制箱。
11.0.4 集中控制系统应由下列部分或全部部件组成:
1 火灾报警控制器;
2 图形显示器;
3 打印机;
4 智能型红外探测组件;
5 电源装置;
6 火灾警报装置;
7 联动控制器;
8 水泵控制箱。
11.0.5大空间智能型主动喷水灭火系统应能与建筑火灾自动报警系统及联动控制系统综合配置。
12 操作与控制
12.0.1 大空间智能型主动喷水灭火系统应在开启一只喷头、水炮的同时自动启动并报警;
12.0.2 大空间智能型主动喷水灭火系统中的电磁阀应有如下控制方式(各种控制方式应能进行相互转换):
1 由红外探测组件自动控制;
2 消防控制室手动强制控制并设有防误操作设施;
3 现场人工控制(严禁误喷场所)。
12.0.3 大空间智能型主动喷水灭火系统的消防水泵应同时具备以下三种控制方式:
1 自动控制;
2 消防控制室手动控制;
3 水泵房现场控制。
12.0.4 消防控制室应能显示智能型红外探测组件的报警信号;显示信号阀、水流指示器、电磁阀、消防水泵的状态和显示消防水池及高位水箱的低水位信号
13 电 气
13.1 电源及配电
13.1.1 大空间智能型主动喷水灭火系统的供电电源应采用消防电源。
13.1.2 大空间智能型主动喷水灭火系统控制系统的供电电源应设SPD电涌保护器。
13.1.3 大空间智能型主动喷水灭火系统供电电源的保护开关不应采用漏电保护开关。
13.1.4 智能型红外探测组件及喷头的供电电源宜按楼层或防火分区分回路设置。
13.2 布 线
13.2.1 大空间智能型主动喷水灭火系统的供电、控制和信号传输线路应采用穿金属管或封闭式金属线槽保护方式布线。金属管和封闭式金属线槽应作防火处理和保护接地。
13.2.2 从接线盒、线槽等处引到红外探测组件和电磁阀的线路应加金属软管保护,金属软管的长度不宜超过0.8m。
13.3 火灾警报装置
13.3.1 大空间智能型主动喷水灭火系统应设火灾警报装置。
13.3.2 每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。
13.3.3 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。
13.4 其 它
13.4.1大空间智能型主动喷水灭火系统的电气设计除满足上述要求外,还应符合现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》的规定。
回复
3楼
控制系统的选型及组成
大空间智能型主动喷水灭火系统,对保护范围内只有一个防火分区且从主要入口能看清其内部,系统规模较小,控制与联动功能较简单的场所,宜采用单体控制系统。
大空间智能型主动喷水灭火系统,对保护范围内有两个以上防火分区(一个防火分区,但建筑布局较为复杂),系统规模较大,控制与联动功能较复杂的场所,宜采用集中控制系统。
回复
4楼
学习。
回复
5楼
非常感谢!!一直没有做过消防炮,所以也都不晓得该怎么做,在这里学习了一下。谢谢
回复
6楼
偶这里是这样:
近控象彩色一样,用无线遥控;远控在消防总站控制台操作(微机通信)。
回复
7楼
哈哈哈!消防炮没有联动控制,只要启动消防泵就可以啊!消防炮是在跟前手动开启喷水。很好安装的。
回复
8楼
消防炮有自带的控制箱和通用模块,只要连入系统就可以了!
回复
9楼
但要注意消防泡需要提供220V电源和接地线的,还需有直接起动喷淋泵的功能(有点类似消火栓按钮的功能)。
回复
10楼
集中在消防控制室内,操作台上手动远距离操作和现场用遥控器操作,泡沫泵和水泵是联动的。
回复
11楼
非常感谢!!一直没有做过消防炮,所以也都不晓得该怎么做,在这里学习了一下。谢谢
回复