想请教一下,一栋4层10多米高的建筑要新增加一外挂电梯,原有结构为框架结构,电梯井做什么结构形式的比较好?电梯井与原框架结构是结构分离好一些还是跟原结构连接起来好一些?
想请教一下,一栋4层10多米高的建筑要新增加一外挂电梯,原有结构为框架结构,电梯井做什么结构形式的比较好?
电梯井与原框架结构是结构分离好一些还是跟原结构连接起来好一些?
2楼
虽然我没有做过,但是我觉得分离的好。要考虑原有框架结构的基础,需分离一定距离。采用钢结构框架即可。
采用连廊与原有建筑连接,钢电梯要设置支撑,钢梁钢柱刚接。
以上我是参考某院发布的标准图集来回复你的。
回复
3楼
由于这个建筑层数不多,建议采用钢结构电梯井道,与原结构连在一起。
回复
4楼
采用钢结构是合适的选择。
回复
5楼
当然是采用钢结构好,与原有建筑不必分开做。独立反而不稳当。
回复
6楼
路过学习................
回复
7楼
刚做完一个类似的 原结构是砖混的有地下室,所以新做的电梯采用独立的钢框架加连廊,如果只是做井道的话我觉得还是得考虑连接,稳定性要考虑。
回复
8楼
过来学习的
回复
9楼
因电梯井道总体不高,建议采用钢结构独立设置。对于较高的电梯井道,可与主体结构楼层梁拉结,拉结节点宜只传水平力,不宜传递竖向力
回复
10楼
钢结构的好。
回复
11楼
路过学习学习
回复