本帖最后由 laoai008 于 2014-8-31 15:02 编辑 如图!6度防区 3层半,一楼层高2.4米做车库杂货间,二三四层高3.6米(包括3.3米砌体和0.4米圈梁,圈梁有10公分和楼板一体浇筑) 墙体里里外外都是12墙,无拉结筋! 柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,柱子基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢 地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400
本帖最后由 laoai008 于 2014-8-31 15:02 编辑
如图!6度防区
3层半,一楼层高2.4米做车库杂货间,二三四层高3.6米(包括3.3米砌体和0.4米圈梁,圈梁有10公分和楼板一体浇筑)
墙体里里外外都是12墙,无拉结筋!
柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,柱子基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢
地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400,只有一楼外墙设置地圈梁,呈口字型(只连接外围柱子,不连接内围柱子,内围成独立柱?),地圈梁下面是毛石混凝土条基,1米2深到老土层,80公分宽
圈梁每层都设,并且有墙必设(即内外墙都有压顶圈梁)
墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@200 200*400(其中有100厚度和楼板一体)
墙体砂浆为 石灰膏 细石粉 po42.5水泥配成
托墙梁:纵筋5@20 箍筋6@20 200*550(其中100厚度和楼板一体)
楼板:6mm盘条单层双向150布筋,100厚度,石灰岩机制砂和po42.5水泥配成,每方用水泥大约290公斤
1楼只有外12墙没有内隔墙!内围柱子为独立柱,设独立基础,一楼类似底框?二三四楼内部有隔墙
希望大家踊跃发表,评论评论
32楼
就楼的结构形式来说应该是砖混结构,但是120墙是不能作为承重墙的。说是框架结构也不合适,因为你的柱按底框计算配筋可能是不够的,只能算作构造柱(室内柱确实在起着柱的作用,老百姓说立木抵千斤,就是说在垂直荷载作用下应该是没问题的),梁是圈梁,再加上基础形式,所以也不能算作框架结构或者说底框。
看图片房子盖的还是挺不错的。构造柱、圈梁设置很到位,又是现浇板。如果将所有承重墙改为240墙,墙体与构造柱之间设置马牙槎和拉结筋,将会大大提高房子的抗震性能,而且造价不会提高多少。
回复
33楼
菊菊 发表于 2014-8-31 12:36 就楼的结构形式来说应该是砖混结构,但是120墙是不能作为承重墙的。说是框架结构也不合适,因为你的柱 …分析的太专业了!赞一个先!如果2楼 3楼 4楼保持12墙,并且条形基础做成田字形而不是口字型,1楼做成24墙,一楼的墙体也沿着田字形条基砌满(这样就有内墙),一楼还存在若干承重梁。这么改,是不是比原来的好得多?
回复
34楼
liushuijishi 发表于 2014-8-31 11:08 12的太薄了,使用年限不长,容易变形的,我老家之前内墙是120的,十来年后就要倒了在哪个地方?有柱子和圈梁吗?
回复
35楼
我下载了谢谢啊,楼主辛苦了
回复
36楼
简单砖混 顶一下
回复
37楼
哪个地区的?
回复
38楼
12墙做到3层半。。。。。。。。长见识了,楼主确定不是24墙而是12墙?看构件的尺寸不像12墙的样子啊
回复
39楼
的确12墙
.
回复
40楼
广西,六度防区
回复
41楼
圈梁不都与墙同宽吗?
柱子的尺寸也不明白,240*240不够吗?柱子下面都是1200*1200*1200独立基础?
回复