本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑 最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?负荷是1600个电流左右。设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑
最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?
负荷是1600个电流左右。
设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?
他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
自己没查出问题总是心里没底,怕是还会跳闸。
现在拆了线圈后2天,暂时没跳闸。但是心里没底。请各位大神帮帮忙。。。
12楼
拆除欠压线圈不跳闸这种情况说明,欠压跳闸这个部分的动作造成的,不影响你的其它保护功能。
回复
13楼
学习学习,长长见识。
回复
14楼
其实失压线圈还是不要去除啊 你们电压波动的大吗 很少原因是由于失压线圈导致的。
回复
15楼
不建议拆除,它有它的作用
回复
16楼
拆掉欠压线圈,对设备没什么影响,只是功能作用停电分合闸。
回复
17楼
amoi777123 发表于 2014-8-21 21:06 好,谢谢您的回答。那我就放心了。那这样的话可不可能是电缆短路引起的跳闸呢?我们有个师傅和我说可能是 …这应该排除掉,电缆有故障能重新合闸我的经验是不会超过二次的。本身出了问题重新上电只会加速故障严重程度,如果1个月还是这种现象就几乎是不可能。
回复
18楼
学习学习,长长见识。
回复
19楼
amoi777123 发表于 2014-8-21 21:06 好,谢谢您的回答。那我就放心了。那这样的话可不可能是电缆短路引起的跳闸呢?我们有个师傅和我说可能是 …可以排除电缆故障。
回复
20楼
放心吧,我这里正想拆除所有变电站的失压脱扣呢,每次停电后十几个变电站要一个个去合闸,跑一圈半个小时,电力公司的建议就是拆除失压脱扣,想想也是,一个城市如果所有的公用变电站都用失压脱扣,停个电还不把电力公司的人累死?
回复
21楼
变压器那边高压侧有保险,可以避免短路。但是还要搞清楚你的负荷是不是稳定,在一个你的设备是不是有漏电的啊!这个断路器已经很老了!实在是老的没办法了,在一个设定整定值,和跳闸时间是否正确。
回复