本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑 最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?负荷是1600个电流左右。设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑
最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?
负荷是1600个电流左右。
设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?
他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
自己没查出问题总是心里没底,怕是还会跳闸。
现在拆了线圈后2天,暂时没跳闸。但是心里没底。请各位大神帮帮忙。。。
54楼
长经验!谢谢以上同行
回复
55楼
在系统是否存在“晃电”上,找找原因。
回复
56楼
拆掉失压保护来判断的做法是对的,你说的现象极有可能是瞬时欠压或失压线圈本身原因造成的。
回复
57楼
过来学习,支持一下
回复
58楼
线路的电压闪变,欠压脱扣器拆去即可,
回复
59楼
wu198709 发表于 2014-9-5 14:46 如果是短路或者绝缘差导致,应该会有明显的故障痕迹的。欠压线圈主要防止电网有过大的波动,导致对下级设 …是啊。看来你是设备厂家
回复
60楼
hjdq1238 发表于 2014-9-10 09:26 线路的电压闪变,欠压脱扣器拆去即可,恩。拆了后明显有好转,但是现在我们欠费跳闸接在分励上了。本来是接在欠压上的
回复
61楼
lu18961745169 发表于 2014-8-27 10:16 我不太懂现场,但是我考虑断路器启动原因是不是能确认大负载启动拉下电压,如果是,现在脱掉,固然使用没问 …错了,失压脱扣式没有办法调整整定的,也不是过负载保护,就是防止电压过低和在某些应用场合避免来电自启动的。
回复
62楼
现在有些地区以取消变压器低压进线开关欠压装置。