桩基础静载实验检测承载力不够,现场情况补桩比较困难,怎么办?
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2014年08月21日 10:55:07
来自于地基基础
只看楼主

高层住宅楼,静载试验表明承载力不够,高压应变表明够了,但是高压应变不如静载试验的结果可靠吧。试桩在电梯井正中间,电梯井下是个小筏板性质的承台,下面有12颗桩,现在现场沟道都挖好了,电梯井的基坑也降下去了,机械设备不好进入了,施工方说补桩不太好操作,有没有更好的办法?后注浆,灌注桩,摩擦性。

高层住宅楼,静载试验表明承载力不够,高压应变表明够了,但是高压应变不如静载试验的结果可靠吧。试桩在电梯井正中间,电梯井下是个小筏板性质的承台,下面有12颗桩,现在现场沟道都挖好了,电梯井的基坑也降下去了,机械设备不好进入了,施工方说补桩不太好操作,有没有更好的办法?后注浆,灌注桩,摩擦性。
免费打赏
木易0303
2014年08月22日 18:45:17
2楼
扣扣上面的荷载 试试
回复
riancy0717
2014年08月28日 13:30:01
3楼
高应变检测基桩承载力本身就有误差,准确肯定不如静载,不知道是不满足设计承载力还是承载力标准值,后注浆是否桩底、桩测都注浆?
回复
攻城师16967
2014年09月05日 17:41:40
4楼
同求 顶一个
回复