大神看看我算的对不对,举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器总容量是250+315=565算出计算电流:565/10/1.732=32.6然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?还有低压电缆要怎么选?比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
大神看看我算的对不对,
举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器
总容量是250+315=565
算出计算电流:565/10/1.732=32.6
然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?
还有低压电缆要怎么选?
比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?
求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
12楼
飘过,新手学习
回复
13楼
跟进学习下
回复
14楼
回复
15楼
annan_sh 发表于 2014-8-21 20:07 公变还是专变?如果是公变的话地方供电局有要求的,这边的要求是10kV进线电缆的最小为YJV22-8.7/15-3*70 …300A我们一般选185保险
回复
16楼
顶9楼,:victory::victory:
回复
17楼
不单考虑载流量,还要进行动稳定热稳定的校验
回复
18楼
天天的天 发表于 2014-8-22 10:50 说的很详细,学习了,但有个问题想问你,你所说的高压短路电流25kA是怎么来的? 断路器的最大开断电流?层主说的是短路电流容量,注意单位是kVA而不是kA!!
回复
19楼
路过学习,不知帮顶!
回复
20楼
根据载流量、动热稳定、以及你的压降来选。
回复
21楼
回复